住宅的防排烟设计一些计算问题!

发表于2014-02-24     2737人浏览     4人跟帖     总热度:181  

小弟最刚在学习住宅的防排烟设计,有几个问题想请教下大家:
1、风量的计算方法有风速法、压差法、查表,大部分算出来是风速法比较大,
但是风速法 L=n * F * V (1+b) *3600 /a 其中v——开启门洞处的平均风速,取0.6~1.Om/s;
a——背压系数,根据加压间的密封程度,取值范围为O.6~1.0;b——漏风附加率,取0.1~0.2;
小弟有一疑问,v 、a、b的取值不一样的话,计算出来的结果将有很大的差距,我也看过很多项目,在一样的核心筒情况下,每个项目的风量也不大一样,之前一个师傅告诉我说一般v=0.8 a=0.7 b=0.1,选取小的风量,不知道这样计算是否合理,麻烦各位大虾忙解答下。
2、关于查表法
1)查表的表内风量数值系按开启宽×高=1.5m×2.1m 的双扇门为基础的计算值。如果采用其他尺寸的门应该如何去修正风量;
2)查表的当采用单扇门时,其风量宜按表列数值乘以0.75 确定,当有2 个或2 个以上门时,其风量应按表列数值乘以1.50~1.75 确定。这个出入口是如何定义呢,是指通往安全区域的出入口吗?
比如防烟楼梯是指通往室外的出口,合用前室是指从户内通往防烟楼梯间的通道口数量。
举例下面,合用前室的计算的出入口是1,防烟楼梯间的出入口是2吗?

再举例下面的户型,合用前室的计算出入口是4,防烟楼梯间的出入口是1吗?

3、关于剪刀梯的风量分布
1)剪刀梯是有两个互不相通的楼梯,当一部楼梯的前室不送风,另一部是合用前室有正压送风,这样两部防烟楼梯的风量要求应该不一样,前室不送风的防烟楼梯送风量应该大于合用前室的楼梯间,如果剪刀梯合用风井,风量应该如何布置。我看了很多项目是直接将两个计算风量加起来,但是我有疑问,两部防烟楼梯的风量要求不一样,这样如何保证楼梯间的风压。
2)如果剪刀梯的两部楼梯分开送风,前室不送风的防烟楼梯送风量应该大于合用前室的楼梯间,但是我看了很多项目选用的风机风量都是一样,而且一般都是按照最大的那个楼梯风量选择,不知道这是什么原因;
麻烦帮忙解决下以上疑问,困扰很久了。

住宅的防排烟设计一些计算问题!-2.jpg

住宅的防排烟设计一些计算问题!-1.jpg

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-02-24   |  只看该作者      

2

下面将分条为楼主解答,回答得不好请指出,谢谢:
1、无论是a或b,只要是选取规范给出的范围内的,都是没有错的。当然选取的数值不同得到的结果自然是不同的,但都是没有错的。比如我们设计院就是按最小送风量来算的,a取1.0,b取0.1.
2、(1)、对于本人来说,遇到的门大都是1.5*2.1或者是1.6*2.0,我猜想大概门一般都是这个尺寸,所以就不用多考虑这个问题。
(2)、这里所指的门,是包括所有的门,无论是通向哪里。
对于举例一:合用前室为一个双扇门和一个单扇门,即为2个门,不过由于有单扇门,所以可以乘以1.5来计算。防烟楼梯间为两个单扇门,折合为一个双扇门,所以可直接取用表中的数值。
3、(1)、两个楼梯间的风量的确是不同的,不过可以直接把风量相加作为合用风井的风量,此时可采用调节阀调节,从而满足不同楼梯间的需求。
(2)、如果两者相差不大,可直接取用风量大的风机风量,因为在实际选型中,风机的风量需要在所需送风量的基础上乘以一个系数。同时,选取同型号的风机方便采购。
如有错漏,敬请指出批评,谢谢。

 发表于2014-02-24   |  只看该作者      

3


1.风速法计算的值基本比压差法大,但是风速法的计算参数取值区间太大,只能算出一个风量区间来校核风量范围,那个算出来的具体数值实际意义不大,所以实际都是查表选择的风量。
2.1对于门的面积只是采用风速法计算时有影响,对于查表规范没有说需要对门的大小进行修正,只是对于门的数量,单双扇有修正要求。
2.2这个出入口理解很简单,就是送风时,送风气流的方向。具体对于图1,剪刀梯每部楼梯各计入一扇单扇门,左侧合用前室计入一扇双扇门,右侧前室计入一扇双扇门;对于图2,两个防烟楼梯计入一扇单扇门,左边前室计入单扇户门和双扇门,右边合用前室计入三扇单扇户门。
3.送风的目的是为了保证楼梯间及前室有足够的压力,保证疏散安全及疏散门开启自如。因为编规范的是搞科研的,他们做的结果都是实验室结果,是理论值,跟实际工程还是有区别的。目前设计只能按照规范来,且施工单位的水平等种种不可预因素,只能靠后期余压阀来调节。实际验收检测的时,楼梯间和前室的余压值包括封口风量是很难达标的,这是不争的事实。所以不必要再纠缠这些问题。

 发表于2014-02-24   |  只看该作者      

4

这是走道和房间的排烟算法, 前室和楼梯间应分别独立设置加压送风。一个是排烟,一个是防烟,不要混淆。

 发表于2014-02-24   |  只看该作者      

5

1.剪刀楼梯的问题,如果真的出现了各楼梯需要的风量不一样的话,加调节阀是比较严谨的做法了,因为不加的话风量分配是不适当的。
2、系数是用于风机选型的,计算出总风量后,看情况来选择系数:如果风机是利用井道进风,需要乘以系数1.2;如果是直接进风,则乘以系数1.1。

coldtea1

北京  | 暖通空调

0 关注

0 粉丝

1 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20