我单位有一台100T蒸汽锅炉,自来水硬度为0.75mmol/L,补水量80T/h,凝水回收基本上是30%,要求硬度<0.03mmol/L,全年运行,怎么选取软化水设备啊?多大的?逆流再生系统。
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-06-26   |  只看该作者      

2

选用两台全自动软水器 单台参数如下:
处理量:40~50m3/h
树脂量:2500kg
盐箱:1500L
单头双罐,逆流,时间控制

 发表于2013-06-27   |  只看该作者      

3

回收冷凝水如果能满足二次利用的水质要求的话可以直接进入水箱,无需在进行处理。
计算方式80*(1-30%)=56立方*1.2的余量=67立方,建议使用两台35立方的软水器。