蒸汽管道热损耗怎么计算

发表于2010-12-09     22480人浏览     4人跟帖     总热度:15  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-12-10 16:52:55

 发表于2010-12-18   |  只看该作者      

2

不好计算!条件太多


按经验吧,5%以内

奖励      

  • 奖励于 2010-12-21 01:41:16

 发表于2010-12-20   |  只看该作者      

3














以下是引用片段:

以下是引用cai151462在2010-12-9 15:04:00的发言:

一般蒸汽热损耗怎么计算。

从热电厂出来。管径为DN200,到使用单位有3000米,一般损耗在%多少为合理范围内。 管道压力为1.4MPA,温度250度,保温厚度100mm。管道为室外架空安装。

 






 


    蒸汽在管网中输送过程中的热损失大小,主要取决与保温结构和凝结水输排量的多少;下面试着计算回答一下楼主的问题。


1、计算参数条件

1)根据《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264-97 附录B,当设备管道外表面温度T0250℃时,绝热层外表面最大允许热损失量Q值常年运行工况163W/

奖励      

  • 奖励于 2010-12-21 05:06:22

 发表于2013-01-11   |  只看该作者      

4

经验值5%左右。

 发表于2013-01-11   |  只看该作者      