审图发现: 1、采暖分户采暖,钢制暖气,双管pe-rt绕房一圈,三室两厅住宅。 可否,单管精简管线 长度,分户采暖单管供水很常见啊。 2、给水管道也存在走管较长,不经济,可穿墙精简,每户3-5米。 3、消防地下室环管,几乎每个分段都有阀门,有必要吗? 4、消防管顶层无排气阀,如停水进入空气,顶层空气排不出啊。 5、排水,1层排水单独排出管,2-33一根,可否合并,从维修或者1楼卫生角度1层单设有 意义吗? 6、给水管道卫生间设分之阀门,可省略。 7、分区供水 1-2 0.2mpa,3-19 0.6mpa ,20-26 0.88mpa 3-26入户前设减压阀。建议低 区,改为4层 。中高区上3-4层省略减压阀。可否? 8、一体两户,给水分支DN32,分两户为De25,管径是否合适?每户120m2,普通住宅。 希望各位专家不吝赐教。 另外高层水暖消防管道配合土建安装工序如何?有何先后限制?希望不吝赐教!多谢! |
1、可采用新双管户内水平单管串联系统,PEX管材。 2、给水管道可根据建筑结构穿墙敷设。 3、消防地下室环管,没有必要每个分段都有阀门,超过5个立管处设阀门。消防立管上设阀门。 4、消防系统在安装初期会在顶部设试验消火栓,并设压力表泄水阀等装置,可利用这些装置进行排气。 5、1层排水单独排出管是为了防止污物倒灌至一层管道引起污染,不是为了检修。一般为单设。 6、给水管道各层各室卫生间应设分之阀门,为了检修控制方便。 7、分区供水可根据供水源设备具体情况设定。 8、给水管径根据住宅用水量计算定。 |
不知道楼主是做什么工作的?高层水暖消防管道安装工序施工手册上应该都有明确说明。 一般土建主体起步时水暖配合留洞,主体基本完成后进行安装施工,也可根据施工实际情况交叉作业。 事在人为! |
好象楼主说的审图的这种往往是某个地方找的老工程师,他们是根据当地习惯作法或老经验,说的未必正确。 1、单管双管设计都有,各有优缺点,设计者可根据自已考虑来作,哪个也不是错的。 2、可以穿墙,而且穿墙的时候还是比较多的,但不应穿剪力墙。 3、根具体某人的看法有关,有的允许按不超5个分段,有的要求必须每立管分段。 4、早期的消火栓系统不设排气阀的很多,现在也有,这个当然只是设上好一点。 5、对于高层,一层要单排。 6、这个阀没有搞清楚具体说的是哪个地方。 7、这要看水源情况,有时虽然水压能供到四层,但考虑高峰期水压低也是可能的。 8、根据实际来计算。 |
以下是引用qinjunru918在2008-5-2 14:56:00的发言:1、可采用新双管户内水平单管串联系统,PEX管材。... 5、高层排水立管,采用增加通气立管的方式来满足排气要求,如果采取增加管径的方式如何啊?比如De160,排水能力12L/s 8、通常80-120m2普通住宅给水支管管径多少啊? |
以下是引用qinjunru918在2008-5-2 15:01:00的发言:不知道楼主是做什么工作的?高层水暖消防管道安装工序施工手册上应该... |
以下是引用f_jg2003在2008-5-4 15:12:00的发言:好象楼主说的审图的这种往往是某个地方找的老工程师,他们是根据当地习惯作... 1、单管主要考虑经济性,且可以满足供热要求。 5、有设计人员要求最低2层单排。 6、设计在卫生间给水管设置了总控制阀。 |