审图发现:
1、采暖分户采暖,钢制暖气,双管pe-rt绕房一圈,三室两厅住宅。 可否,单管精简管线
长度,分户采暖单管供水很常见啊。
2、给水管道也存在走管较长,不经济,可穿墙精简,每户3-5米。
3、消防地下室环管,几乎每个分段都有阀门,有必要吗?
4、消防管顶层无排气阀,如停水进入空气,顶层空气排不出啊。
5、排水,1层排水单独排出管,2-33一根,可否合并,从维修或者1楼卫生角度1层单设有
意义吗?
6、给水管道卫生间设分之阀门,可省略。
7、分区供水 1-2 0.2mpa,3-19 0.6mpa ,20-26 0.88mpa 3-26入户前设减压阀。建议低
区,改为4层 。中高区上3-4层省略减压阀。可否?
8、一体两户,给水分支DN32,分两户为De25,管径是否合适?每户120m2,普通住宅。
希望各位专家不吝赐教。
另外高层水暖消防管道配合土建安装工序如何?有何先后限制?希望不吝赐教!多谢!
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-04-17 18:05:14

 发表于2008-05-02   |  只看该作者      

2

1、可采用新双管户内水平单管串联系统,PEX管材。
2、给水管道可根据建筑结构穿墙敷设。
3、消防地下室环管,没有必要每个分段都有阀门,超过5个立管处设阀门。消防立管上设阀门。
4、消防系统在安装初期会在顶部设试验消火栓,并设压力表泄水阀等装置,可利用这些装置进行排气。
5、1层排水单独排出管是为了防止污物倒灌至一层管道引起污染,不是为了检修。一般为单设。
6、给水管道各层各室卫生间应设分之阀门,为了检修控制方便。
7、分区供水可根据供水源设备具体情况设定。
8、给水管径根据住宅用水量计算定。

奖励      

  • 奖励于 2008-05-04 18:11:27

 发表于2008-05-02   |  只看该作者      

3

不知道楼主是做什么工作的?高层水暖消防管道安装工序施工手册上应该都有明确说明。
一般土建主体起步时水暖配合留洞,主体基本完成后进行安装施工,也可根据施工实际情况交叉作业。
事在人为!

奖励      

  • 奖励于 2008-05-04 18:11:31

 发表于2008-05-04   |  只看该作者      

4

好象楼主说的审图的这种往往是某个地方找的老工程师,他们是根据当地习惯作法或老经验,说的未必正确。
1、单管双管设计都有,各有优缺点,设计者可根据自已考虑来作,哪个也不是错的。
2、可以穿墙,而且穿墙的时候还是比较多的,但不应穿剪力墙。
3、根具体某人的看法有关,有的允许按不超5个分段,有的要求必须每立管分段。
4、早期的消火栓系统不设排气阀的很多,现在也有,这个当然只是设上好一点。
5、对于高层,一层要单排。
6、这个阀没有搞清楚具体说的是哪个地方。
7、这要看水源情况,有时虽然水压能供到四层,但考虑高峰期水压低也是可能的。
8、根据实际来计算。

奖励      

  • 奖励于 2008-05-05 00:41:10

 发表于2008-07-24   |  只看该作者      

5

以下是引用qinjunru918在2008-5-2 14:56:00的发言:1、可采用新双管户内水平单管串联系统,PEX管材。...
1、对新双管系统不太明白,是在第一和最后一组散热器之间采用双管吗?感觉还是单管串联更经济。
5、高层排水立管,采用增加通气立管的方式来满足排气要求,如果采取增加管径的方式如何啊?比如De160,排水能力12L/s
8、通常80-120m2普通住宅给水支管管径多少啊?

奖励      

  • 奖励于 2008-07-24 17:11:04

 发表于2008-07-24   |  只看该作者      

6

以下是引用qinjunru918在2008-5-2 15:01:00的发言:不知道楼主是做什么工作的?高层水暖消防管道安装工序施工手册上应该...
是甲方工程管理人员,对于工序不太了解,才有此问。

奖励      

  • 奖励于 2008-07-26 19:02:30

 发表于2008-07-24   |  只看该作者      

7

以下是引用f_jg2003在2008-5-4 15:12:00的发言:好象楼主说的审图的这种往往是某个地方找的老工程师,他们是根据当地习惯作...
无论施工那方的工程师都应该有一定的经验啊。
1、单管主要考虑经济性,且可以满足供热要求。
5、有设计人员要求最低2层单排。
6、设计在卫生间给水管设置了总控制阀。

奖励      