[分享]最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!

发表于2021-09-17     367人浏览     3人跟帖     总热度:734  

区域供热系统

 



最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_1

热电联产系统


最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_2

地热水供暖系统


最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_3
即热式生活热水系统


最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_4
即热式特点: 可保证用户随时随地均有热水供应,系统紧凑,无需储罐,需要较大的锅炉容量需要较大的热交换器。

半即热式生活热水系统


最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_5
半即热式特点: 需要较小的锅炉容量,需要较小的热交换器,储罐内易生长细菌,需要额外的地方安放储罐。

游泳池恒温保持系统


最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_6

太阳能热水系统


最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_7

供冷空调系统


最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_8
冷凝器侧应用:
1 冷却塔水冷却凝结水
2 海水、河水或井水冷却凝结水
3 乙二醇冷却凝结水
4 短路冷冻机组系统
5 地下水冷/热源系统
6 热回收系统
冷凝水侧热交换器可以起到以下作用:保护冷凝器免受污染、结垢和腐蚀;代替冷凝器承受冷却水侧压力;能够在季节许可时不运行冷冻机组;能够实现热回收;节省昂贵的添加剂。


冷却塔水冷却凝结水
最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_9
海水、河水、或井水冷却凝结水
最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_10
乙二醇冷却凝结水
最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_11
短路冷冻机组系统
最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_12
地下水冷/热源系统
最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_13
热回收系统
最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_14
蒸发侧的应用:
1 压力接力系统
2 分离冷却循环水 (无压力接力功能)
3 蓄冰系统
4 区域供冷系统
5 天花板供冷系统
蒸发器侧热交换器可以起到以下作用:避免冷冻机组承受高压(压力接力系统);减少昂贵、低效添加剂的用量;分离冷却水系统,以保证局部系统清洁度很高(电子元件生产);减少泄漏所带来的损害。

压力接力系统
最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_15
分离冷却循环水系统
最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_16
蓄冰系统
最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_17
蓄冰系统设计基本要素: 设定空调要求;运行方案;全蓄冰系统;部分蓄冰系统;冷冻机组为主系统;蓄冰为主系统。

区域供冷系统
最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_18
天花板供冷系统
最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_19
空调系统其它应用方案
最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_20
最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_21
板式换热器在供冷空调系统中的优势:
1. 传热系数高,对数温差可作到0.5度。
2. 体积小,重量轻,便于安装,可放置于设备层。
3. 易于拆卸,方便清理内部污垢。
4. 结构坚固,可承受较高工作压力,最高 3.0MPa。
5. 换热效率高,降低运行成本。
6. 固定投资低。
板式换热机组基本原理
最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!_22
流经用户散热片后的低温水(二次回水)经过滤器除污后,由循环泵加压进入换热器,吸收一次热媒放出的热量,达到供水设定温度后,再流向供热管网对用户进行供热;
热源经一次热网(一次水)流经过滤器、调节阀、进入换热器放热后(二次水),由热媒回水管返回热源(二次回水)被加热后再次参与循环换热;补水泵根据系统运行情况适时对二次循环水系统进行定压补水。

来源:晨曦暖通学院

仅作分享交流
如有侵权,请联系删除




扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2021-09-17   |  只看该作者       筑龙币+10

2

最全采暖系统原理图及动图,建议收藏!

 发表于2021-09-25   |  只看该作者       筑龙币+10

3

 板式换热器传热系数高,对数温差可作到0.5度。

 发表于2021-10-11   |  只看该作者      

4

很不错

薄暮晨光123

北京 海淀区 | 建筑电气

3 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

353 荣誉分

华电学渣一枚 目前在职电气设计

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20