[分享]人防暖通关于设计标准的疑难问题

发表于2019-11-11     272人浏览     1人跟帖     总热度:272  



本文主要提出在人防暖通设计中遇到关于设计标准的冲突、疑难、问题等,欢迎各位同行批评指正。

1
《人民防空医疗救护工程设计标准》4.3.8条:清洁通风时,麻醉药械室、手术室、检验室、X光室采取排风方式,这些房间均为温湿度有要求的房间,一边送风一边排风太浪费,而且造成工程整体的新风量高,空调负荷太大,除湿机选用能耗较高。

2
《人民防空医疗救护设计标准》4.2.4条第一密闭区分类厅的通风换气次数不宜小于40h-1。染毒房间换气次数高,一方面增加了过滤吸收器和自动排气活门的数量,一方面造成滤毒通风时新风量的增加,使空调负荷增加,空调负荷主要是满足战时掩蔽人员的舒适度需要,过大的新风量远远超过人员掩蔽需要。如果单独为分类厅设进风系统,更增加了过滤吸收器等设备数量,增加了滤毒室等通风房间,不经济。

3
《防空地下室移动柴油电站》07FJ05 P13和《防空地下室固定柴油电站》08FJ04 P39页,自动排气活门和手动密闭阀的位置为:自动排气活门在清洁区一侧,手动密闭阀在防毒通道内;《全国民用建筑工程设计技术措施-防空地下室》P4.5.8图示中,手动密闭阀在清洁区一侧,自动排气活门在防毒通道内,同一内容,相反设置,需统一。

4
气密测量管高度:《全国民用建筑工程设计技术措施-防空地下室》为1.8米,国标图集FK·01~02为1.5米,《人民防空工程防化设计规范》(RFJ013-2010)为1.2米。

5
根据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005合用竖井需要设倒灌措施,手动密闭阀和手电动密闭阀最大风速8米,止回阀动作的最小风速要求8米,无合适的风速同时满足两种阀门要求,如何选择倒灌措施?另电站排风、排烟与二等人员掩蔽所的排风能否合用竖井?如果合用,如何避免倒灌?


6

滤毒通风时,室内保持超压时的漏风量《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005为清洁区容积的4%。《人民防空工程防化设计规范》(RFJ013-2010)5.2.5条为清洁区容积的7%.

7

过滤吸收器安装时,《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005和国标图集FK·01~02为停机操作,过滤吸收器前后无密闭阀。《人民防空工程防化设计规范》(RFJ013-2010)要求过滤吸收器前后均设密闭阀,该阀门在乙级以上工程是否需要联动?对电气专业如何反提?

8
《人民防空工程防化设计规范》(RFJ013-2010)要求沿气流方向进风第一道密闭阀和排风第二道密闭阀均为手电动密闭阀;《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005无此要求。

9
关于密闭肋的设置位置、厚度,《人民防空工程防化设计规范》(RFJ013-2010)和《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005不同。

10
《人民防空工程防化设计规范》(RFJ013-2010)的5.2.9条风量测量装置是在密闭阀前,(RFJ013-2010)的5.2.2.3条要求风量测量装置应在滤毒风机前,即密闭阀后,矛盾。(该条防化考试培训课老师说应在密闭阀后)。

11

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005   5.2.18和《人民防空工程设计规范》GB50225-2005   7.2.84 测压管,放放射性监测取样管、毒剂监测取样管的阀门种类要求不同。

12
医疗救护工程的CO2和O2浓度标准,《人民防空工程防化设计规范》(RFJ013-2010)4.1.1条为甲级标准,《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)和《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005)为乙级标准。

13
《人民防空工程防化设计规范》(RFJ013-2010)条文解释4.2.6条:次要出入口应为密闭通道,防毒通道不妥。

14
《人防工程设计大样图—通风空调专业》(RFJ05-2009-TFKT)P20页参数B与人防设备厂制作图纸不符,以FCH250(5)为例,图集参数B=592,厂家图纸B=372,自动排气活门数量较多,叠加需预留尺寸较多。(已核实以厂家图纸为准)。

15
双连杆手动密闭阀和手电动密闭阀的内径各个厂家提供资料不统一,《人民防空工程防护设备选用图集》RFJ01-2008的P55、P56有部分密闭阀门的选用参数,但直径较小不满足实际工程使用,而且同管径的设计参数图集和厂家资料也不同。

16
《人民防空工程防化战术技术要求》3.5.1乙级工程有化验要求,3.8.1条却无防化化验室配备要求。《人民防空工程防化设计规范》(RFJ013-2010)规定防化化验室只设于一、二、三等指挥工程。乙级工程的化验空间需明确。

17
丙级防化工程内防化器材间的配备在防化三本规范中各自不同,《人民防空工程防化战术技术要求》RFJ015-2010 3.8.1丙级防化工程无配备防化器材间的要求;《人民防空工程防化设计规范》(RFJ013-2010)9.3.1丙级防化工程宜配备防化次器材间;《人民防空工程防化器材编配标准》RFJ014-2010  2.1.3表格内丙级防化工程有配备防化器材间。

18
乙级工程的三防通风控制柜形态各异,自动化程度差别较大,有待统一标准。

19
根据《人民防空工程防化设计规范》(RFJ013-2010)5.2.12除尘器、过滤吸收器等设备如重量超过200KG且多层摆放时,顶板需要预埋吊钩,吊钩型号是否可以参照防护门安装的吊钩?吊钩位置、数量规范应明确。

20
战时滤毒室、机房和防毒通道内密闭阀门较多,高度较高,战时借助何种工具操作开关?平时设计需要预留登高工具空间。

21
最后两条因在染毒区操作,如未来采用智能化工具,滤毒室是否需要预留实时观察的摄像探头密穿管?


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-11-11   |  只看该作者      

2

人防暖通关于设计标准的疑难问题

可爱的老企鹅

北京 门头沟区 | 室内设计

4 关注

999+ 粉丝

518 发帖

59 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20