[分享]高手支招!通过观察法判断空调器的故障.

发表于2019-08-11    120人浏览    2人跟帖    复制链接  只看楼主


通过观察压力表、温度计等的情况和反应来判断空调器的故障, 是最简便、最快速且最容易实现的方法, 下面进行具体介绍。


1压力表检测法


压力表检测法是通过压力表观察空调器运行时压缩机吸、排气侧的压力,根据表的压力值和对应的温度值来分析判断故障所在部位。

在正常情况下,压缩机吸、排气侧的工作压力和对应的温度值见下表。


高手支招!通过观察法判断空调器的故障._1


从上面这个表格我们很明显的看出,压力对应的温度值不仅与环境温度有关,还与空调器的冷凝方式有关;空调器通常采用风冷却方式,风冷凝进风温度越高,排气压力就越高,冷凝温度就越高,反之则越低。


我们可以参考以下的图片。


高手支招!通过观察法判断空调器的故障._2


吸气压力与排气压力关系不大,但与房间负荷多少等有着密切的关系。如下图所示,房间冷负荷大,吸气压力就会上升,对应的蒸发温度(正常蒸发温度在5~7℃之间)也升高,反之则降低。如果压力或温度超过或低于表的压力值,则视为不正常现象。


高手支招!通过观察法判断空调器的故障._3


2进出风温度差检测法


进、出风温度温差检测法主要用于检测蒸发器的进、出风口的温度差。用两只玻璃管温度计挂在蒸发器的进、出风口处, 力其差值在8~ 13℃之间时, 制冷性能良好, 如下图所示。


高手支招!通过观察法判断空调器的故障._4



但温差随机型、 风机大小的不同而不同。选择的风机大, 风量大, 温差就小:选用的风机小, 风量小, 温差就越大, 如上图所示。

 风量的大小还直接影响到噪声的大小。在检测不同机型蒸发器组的进、出风温度时, 还应与被测空调器的技术指标相结合。


3吸气管结露检测法


吸气管结露检测法主要用于观察压缩机吸气管的结露程度。

正常工作情况下, 往复式压缩机回气管至压缩机吸气管端应全部结露, 旋转式压缩机回气管至压缩机一旁的储液器应全部结露, 这时应视灌注制冷剂量适中。


高手支招!通过观察法判断空调器的故障._5


一旦不结露或蒸发器结露, 则可判断制冷剂不足或毛细管、 膨胀阀微堵。反之,若结露至半边压缩机壳体, 则说明充入制冷剂过量。


可以参考以下文章,详细了解:


绝密!通过空调二通阀、三通阀来判断空调故障


4视液镜检测法


视液镜检测法是通过制冷系统输液管路上装备的视液镜观察制冷剂的流动状态,进而分析判断制冷系统是否有故障。


高手支招!通过观察法判断空调器的故障._6


1)、若液体制冷剂通过视液镜观察无气泡出现, 则说明为制冷剂充足;

2)、若进口出现气泡,则说明制冷剂略缺; 

3)、若气泡连续不断, 则说明制冷剂不足: 

4)、若装满液体的玻璃甚至压缩机半边壳体都结露, 则说明充制冷剂过量;

5)、若通过视液镜看不到液体, 则表明制冷剂全部泄漏。



5滴水检测法


滴水检测法主要用于观察空调器在制冷情况下, 室内机排出的冷凝水情况。


在夏季,若空调器滴水连续不断, 则说明正常。若长时间只滴一点水或不滴水, 则说明制冷剂不足或有其他故障, 同时要注意周围环境中水分的含量。


5故障指示灯检测法



故障指示灯代码检测法主要根据故障指示灯的亮灭、 闪烁、 代码判断故障。


窗式空调器采用芯片控制,分体式空调器室内电控板采用微电脑控制。控制系统和电保护器将会自动切断电源,空调器停止工作,同时故障指示灯亮或闪烁,提醒维修人员空调器的故障部位。当故障排除后, 再次开机时,指示灯熄灭,代码消失。

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-08-12   |  只看该作者       筑龙币+20

2

高手支招!通过观察法判断空调器的故障.

 发表于2019-08-14   |  只看该作者       筑龙币+10

3

现场经验的总结,但内容归纳的太少!

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

分享