经营区域空调
1.客房空调
空调位置
平方米/人数
夏季
冬季
备注
干球温度(℃)
相对湿度(%)
干球温度(℃)
相对湿(%
客房
2人间
22-24
50-65
20-22
35-50

客房洗手间(排风)
单人间
不适用
不适用
不适用
不适用

客房走廊
只限过道
23-25
50-65
17-19
30-50

客房电梯厅
4.0
22-24
50-65
17-19
30-50

2.公共区域
空调位置
平方米/人数
夏季
冬季
备注
干球温度(℃)
相对湿度(%)
干球温度(℃)
相对湿(%
酒店大堂
7.5
22-24
50-65
17-19
30-50

前台
2.0
22-24
50-65
17-19
30-50

大堂酒廊
3.5
22-24
50-65
19-21
30-50

自助餐厅
2.2
22-24
50-65
19-21
30-50

中餐厅
3.0
22-23
50-65
19-21
30-50

其他餐厅






(a)小餐厅
3.5
22-23
50-65
19-21
30-50

(b)日本餐厅
2.5
22-23
50-65
19-21
30-50

宴会厅
1.2
22-23
50-65
19-21
30-50

宴会前厅
1.2
22-23
50-65
19-21
30-50

会议室
1.4
22-23
50-65
19-21
30-50

多功能厅
1.4
22-23
50-65
19-21
30-50

3.洗手间
空调位置
平方米/人数
夏季
冬季
备注
干球温度(℃)
相对湿度(%)
干球温度(℃)
相对湿(%
洗手间






(a)宴会厅/多功能 厅
1.8
最高24
不适用
17-19
不适用

(b餐厅及其他区域
3.0
最高24
不适用
17-19
不适用

4.健身中心
空调位置
平方米/人数
夏季
冬季
备注
干球温度(℃)
相对湿度(%)
干球温度(℃)
相对湿(%
(a)器械房
4.0
21-22
50-70
19-20
30-70

(b)体操房
5.0
21-22
50-70
19-20
30-70

(c)普通健身区
4.0
21-22
50-70
19-20
30-70

(d)室内游泳池和水上中
不适用
最高27
不适用
27-29
不适用

(e)按摩室
不适用
23-24
50-70
23-24
30-70

(f)更衣室
1.5
23-24
不适用
23-24
不适用

后勤区域空调:
1.办公区域
空调位置
平方米/人数
夏季
冬季
备注
干球温度(℃)
相对湿度(%)
干球温度(℃)
相对湿(%
办公室
8.0
23-25
50-70
20-22
30-50

2.员工设施区域
空调位置
平方米/人数
夏季
冬季
备注
干球温度(℃)
相对湿度(%)
干球温度(℃)
相对湿(%
培训教室
1.5
23-25
50-70
20-22
30-50

员工食堂
1.0
23-25
最高80
19-21
30-50

更衣室
2.0
23-25
不适用
19-21
不适用

3.仓库区域
房号
仓库名称
是否要空调
夏季温度
冬季温度
每小时换气通风量
1
白葡萄酒贮藏室
8-12
8-12
不适用
2
红葡萄酒贮藏室
13-16
13-6
不适用
3
其它余饮料酒水仓
25-27
17-19
1.0升/秒/㎡
干货仓
25-27
17-19
1.0升/秒/㎡
4
银器仓
24-26
17-9
0.3升/秒/㎡
5
器皿仓
24-26
17-19
0.3升/秒/㎡
6
布草仓
25-27
17-19
1.0升/秒/㎡
7
总仓
不适用
不适用
1.0升/秒/㎡
8
工程仓
不适用
不适用
0.3升/秒/㎡
9
客房物品储存仓
25-27
17-19
0.3升/秒/㎡
10
客房遗失物品仓
25-27
17-9
0.3升/秒/㎡
11
化学品仓
不适用
不适用
1.0升/秒/㎡
12
工程油漆仓
不适用
不适用
1.0升/秒/㎡
13
工程危险品库
不适用
不适用
1.0升/秒/㎡
14
园艺仓
不适用
不适用
1.0升/秒/㎡
15
家俱仓
不适用
不适用
0.3升/秒/㎡

4.工作间和设备间区域
空调位置
平方米/ 人数
夏季
冬季
备注
干球温度
(℃)
相对湿度
(%)
干球温度
(℃)
相对湿度
(%)
工程部工作间

24-26
不适用
15-17
不适用

高压配电房

最高32

最低5

考虑采取局部制冷。
变压器室

最高35

最低5

室温超过35度时,局部制冷。
低压配电房

最高32

最低5

考虑采取局部制冷。
冷冻机房

最高32

最低5

主机控制室空调
电梯机房

最高30

最低10

考虑采取局部制冷。
发电机房

最高38

最低5


锅炉房

最高38

最低10

值班室的温度夏季为不高于 26℃,冬季为不低于17℃。
泵房

最高35

最低5


湿垃圾房

15-20

最低5


FCC机房

最高25

不适用

要全年制冷空调
CCTV机房

最高25

不适用

要全年制冷空调
PABX机房

最高23

不适用

要全年制冷空调
电脑房

最高23

不适用

要全年制冷空调
电视信号机 房

最高25

不适用

要全年制冷空调
电话接线间

最高25

不适用

要全年制冷空调
宴会AV机房

最高25

不适用

要全年制冷空调
锅炉房值班室

最高26

不适用

要全年制冷空调



分享至