[分享]医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计

发表于2018-08-04     916人浏览     1人跟帖     总热度:306  

医院洁净工程概述

医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_1手术部医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_2ICU医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_3生殖中心医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_4层流病房医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_5静脉配置中心医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_6检验科医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_7制剂室医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_8中心供应室

医院空调能耗现状分析

医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_9

医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_10

洁净手术室空气相对湿度过高

据研究,相对湿度50%时,细菌浮游10min后即死亡;相对湿度更高或更低时,即使经过24h大部分细菌还活着。在常温下,相对湿度60%以上可发霉,80%以上则不论高低都会发霉。规范中手术室要求的相对湿度为30%-60%,当然50%最理想。而很多医院夏季空调系统往往会出现湿度偏高的问题。达到70%,甚至80%。

造成湿度超标的原因主要有:

一、空调水系统供水量不足;

二、空调水系统供水温度过高;

三、空调机组使用年限较长时,冷水盘管的表面污垢较厚时,影响风水换热效果,使冷水盘管换热面积不足。

对医用空调机组的认识不足和选择不当

《洁净手术室用空气调节机组》GB/T19569-2004

医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_11

医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_12

噪音超标

噪声源主要来自于风机和风速过高产生的噪声。主要原因有三点:

1、消声器设计不合理;2、风管变径设计不合理;3、送风口、回风口或排风口风速过大;4、弯送、三通设计或施工不合理。

百级手术室工作区平均风速不达标


《医院洁净手术部建筑技术规范》规定I级洁净手术室工作区平均风速为0.2~0.25m/s;眼科手术室截面平均风速应控制在0.15 ~0.2m/s。

▲ 这个平均风速,指的是手术期间风速都应动态地保持此在此范围内。遗憾的是全国绝大多数医院I级手术室都没有按这个概念来设计手术室风速。

风速过高会导致切口失水,能源浪费;眼科手术时,如风速大,会使结膜蒸发快而失水。

风速太小,则当温差很小时,工作面风速极低,达不到低紊流置换的效果。

安装现场采集风速信号的传感器,并与变频离心电机构成闭环控制电路。

寒冷地区新风空调机组常出现盘管冻裂


冬季北方寒冷地区新风空调机组常出现盘管冻裂问题,盘管冻裂主要有以下几个方面的原因:


一、新风空调机组停止工作的情况下,机房内没有采暖措施,温度低于-0℃以下,系统水泵停止工作,并且新风空调机组盘管内没有放水,或盘管设计不合理盘管内的水放不干净,又或是新风密闭阀关闭不严等;

二、新风空调机组正常工作的情况下,空调水系统设计的水力失调,水流量不足,或是盘管水量设计偏小,又或是双冷源蒸发温度对水盘管的影响等。

运行和维护管理存在缺陷

1、过滤器是保证洁净手术室内控制质量的重要设备,直接关系到室内洁净度和风量参数。

2、定期清洗空气处理机组的热交换设备(1年2次),保证其无尘无菌。不但可以提高设备运行参数的稳定,还可以防止洁净空气被污染。

布局优化、合理分区

医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_13

新风双冷源深度除湿技术

医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_14

双冷源深度除湿技术


医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_15

二次回风系统

医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_16

二次回风技术相较于一次回风省去了再热负荷,同时通过冷却盘管的风量减少,阻力降低,节省风机能耗。但其露点温度更低,需要更低温度的冷冻水。


医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_17

二次回风处理过程

医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_18

一次回风处理过程

排风热回收

医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_19

带溶液循环的全热回收新风机组

热回收段,溶液式全热回收,回收效率50%-60%。溶液除湿段,降低新风湿负荷,节约新风机组能耗。

正确利用新风和空调机组变频技术


1、过渡季节手术室、ICU等科室内仪器和设备发热量大,也需要供冷,可以全部引入室外新风,实现降温,能有效减少制冷机组的能耗。

2、新风采用变频技术,实现工作模式、非工作模式和过渡季节工作模式切换。

3、循环机组采用变频技术,使空调系统随过滤器阻力逐渐增加的过程中,保证送风量的稳定。同时,也有效降低风机的能耗。

冷热源的合理选择

手术部、ICU、层流病房、静脉配置中心等医院的特殊科室,对环境湿度的要求比较高,需要提供低温冷源,而医院的一般科室以温度调节为目的。这种不同需求的予盾,使得传统冷热源的配置达不到节能运行,同时也难以满足手术部等洁净空调区域的要求。

传统冷热源配置:夏季和冬季使用大楼冷热源,过渡季节设置独立风冷热泵。

医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_20


对于既有空调工程的改造,建议采用新风深度除湿技术,在新风机组设置两级冷却除湿装置,第一级水盘管利用医院冷水机组的冷水,第二级为手术部等洁净区域设置的独立冷源。这样可在改造最小的情况下,达到所需的温湿度要求和节能的目的。

医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计_21


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-08-04   |  只看该作者      

2

医院洁净空间 空调及冷热源总体规划设计

卡卡诺

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

499 发帖

247 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20