[分享]热水采暖系统的分类与特点

发表于2018-04-08     826人浏览     0人跟帖     总热度:10  

热水采暖系统的分类与特点_1
热水采暖系统的分类与特点_2
一、重力循环与机械循环
1.重力循环膨胀水箱作用
1)吸纳系统水温升高时热胀而多出的水量;
2)补充系统水温降低和泄漏时短缺的水量;
3)排除水在加热过程中所释放出来的空气;
4)稳定系统的压力。
2.重力循环:水平供水干管标高应沿水流方向下降,气水逆向流动。
3.优缺点:不需要外来动力,运行时无噪声,调节方便,管理简单;由于作用压头小,所需管径大,只宜用于没有集中供热热源、对供热质量有特殊要求的小型建筑物中。
4.机械循环:膨胀水箱不能排气,供水干管末端集气罐,干管向集气罐抬起。
二、按供水温度分类
1.高温水采暖系统:供水温度高于100℃的系统;
2.低温水采暖系统:供水温度低于100℃的系统;
高温水采暖系统优缺点:
散热器表面温度高,易烫伤皮肤,烤焦有机灰尘,卫生条件及舒适度较差,但可节省散热器用量,供回水温差较大,可减小管道系统管径,降低输送热媒所消耗的电能,节省运行费用。
3.用于对卫生要求不高的工业建筑及其辅助建筑中。
4.低温水采暖系统是民用及公用建筑的主要采暖系统型式。
三、按供回水的方式分类
1.上供下回式:布置管道方便,排气顺畅,用得最多。
2.上供上回:采暖干管不与地面设备及其它管道发生占地矛盾,但立管消耗管材量增加,立管下面均要设放水阀,主要用于设备和工艺管道较多的、沿地面布置干管发生困难的工厂车间。
3.下供上回:称为倒流式系统,无效热损失小,底层散热器平均温度升高,从而减少底层散热器面积,有利于解决一层散热器面积过大,难于布置的问题。立管中水流方向与空气浮升方向一致,有利于排气,当热媒为高温水时,底层散热器供水温度高,然而水静压力也大,有利于防止水的汽化。
4.下供下回:供水干管无效热损失小、可减轻竖向失调,有利于水力平衡。天棚下无干管比较美观,可以分层施工,分期投入使用。底层需要设管沟或有地下室,要在顶层散热器设放气阀或设空气管排除空气。
5.中供式系统
四、按散热器的连接方式分类
水平式系统特点
水平式系统,可用于公用建筑楼堂馆所等建筑物。用于住宅时便于设计成分户计量热量的系统。
优点:大直径的干管少,穿楼板的管道少,有利加快施工进度。室内无立管比较美观。设有膨胀水箱时,水箱的标高可以降低。便于分层控制和调节。
缺点:用于公用建筑如水平管线过长时容易因胀缩引起漏水。为此要在散热器两侧设乙字弯,每隔几组散热器加乙字弯管补偿器或方形补偿器,水平顺流式系统中串联散热器组数不宜太多。
可在散热器上设放气阀或多组散热器用串联空气管来排气。
热水采暖系统的分类与特点_31—散热器;2—放气阀;3—空气管;4—方形补偿器;5—乙字弯管补偿器