[分享]最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值

发表于2018-04-04     5774人浏览     4人跟帖     总热度:1114  

最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_2
负荷的正确估算与取值
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_3
注:1  负荷估算时,有两面外墙或三面外墙的空调房间的负荷应适当加大。
2 西向、东向房间的负荷应适当加大(特别是玻璃窗的面积较大时)。

建筑物的热负荷
民用建筑供暖设计热负荷
一. 房间热负荷的组成:
a.围护结构的耗热量
b.加热由门、孔洞侵入的冷空气的耗热量
c.加热由门窗缝隙渗入室内空气的耗热量

围护结构的温差传热量
Qj=Kf(tn-tw)a
Qj---通过供暖房间某一面围护结构的温差传热,W
K---该面围护结构的传热系数,W/m2 .℃
F---该面维护结构的散热面积,m2
tn--室内空气计算温度 ,℃
tw--室外采暖计算温度,℃
a---温差修正系数
附加耗热量
附加耗热量是按基本耗热量的百分比计算,考虑各项附加后的耗热量
Q1=Qj(1+βch+βf+ βli+ βm)(1+ βf.g)(1+ βj)
βch– 朝向修正;
βf– 风力修正;
βli– 两面外墙修正;
βm – 窗墙面积比过大修正;
βf.g– 房高附加修正;
βj – 间歇附加修正;
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_4通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_5V=∑( l L m)
l---房间某朝向上的门窗缝隙长度,m
L---每米门窗缝隙的基准渗风量,m3/h·m
m---门窗缝隙的渗风量综合修正系数
外门开启冲入的冷风耗热量
可按照建筑的形式查表计算
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_6工业厂房及辅助房间供暖设计热负荷
1.基本耗热量及附加耗热量
a. 室内空气温度的确定
1)工作地带的设计温度 tg
2)室内空气的计算温度 t n
当车间高度 ≤4m时,tn=tg;
当车间高度>4m时,对地面 tn=tg,
对外墙、外窗和外门 tn=(tn+td)/2;
对屋顶 tn=td=tg+Δt(H-2)
Δt = 0.3~1.5℃/m (温度梯度)
b .当 tn分别按照地面、外墙及屋顶取不同值时,
房高附加修正率βf .g=0 , 两面 外墙修正βli =0 ;
窗墙面积比过大修正 βm =0
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_72.厂房的门窗缝隙冷风渗透耗热量
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_83.厂房的大门开启冲入的冷风耗热量
a.每班开启时间≤15min的大门,附加率 为200~500%;
b.每班开启时间>15min的外门,按照下  列经验公式计算:
G=A +(a +Nνw )  F
G--冲入的冷风量,kg/s; N—常数,0.15~0.25
a, A—系数,查表 ;Vw---冬季室外平均风速,m /s
F--车间上部可能开启的排气窗或排气孔的面积,m2
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_9建筑物热负荷可按建筑体积估算
Q N =a q N.VV (t n .p- t w)
Q f=a q f. V V (tn .p- t w. f)
建筑物热负荷可按建筑面积估算(方案设计)
Q N= q N.S S
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_10

建筑物的冷负荷
一. 房间得热量的组成:
a.通过围护结构传入室内的热量
b.通过外窗进入的辐射热量
c.人体散热量
d.照明散热量
e.设备、器具、管道及其他热源的散热量
f.食物或物料散热量
g.各种散湿过程产生的潜热量
h.渗透空气带入室内得热量
二.空调房间的冷负荷
建筑围护结构传入室内得热量形成的冷负荷(太阳辐射进入室内的热量和室内外空气温差经围护结构传入的热量)
人体散热形成的冷负荷
灯光照明散热形成的冷负荷
其他设备散热形成的冷负荷
三.空调房间的湿负荷
房间湿负荷的组成:
a.人体的散湿量
b.空气渗入带入的湿量
c.化学反应过程的散湿量
d.潮湿的表面、液面的散湿量
e.食品及其他物料的散湿量
f.其他设备的散湿量
建筑围护结构传入室内得热量形成的冷负荷
a.对流形式的得热量立即变成室内冷负荷
b.太阳辐射得热量经过围护结构吸热-放热后,有时间的延迟和数量上的衰减
所以计算这部分得热量时,应该逐时计算(这与计算热负荷时不同)
热负荷计算---稳定传热
冷负荷计算---不稳定传热
1.围护结构的冷负荷
a.外墙、屋面的传热冷负荷计算
Qτ=K F ∆tτ-ξ
τ—计算时刻,点钟
τ-ξ—温度波的作用时刻,点钟
∆tτ-ξ—作用时刻下,冷负荷的计算温差℃
例:延迟时间为5小时的外墙,在确定16时房间的热负荷时,应取时刻τ=16, ξ=5,作用时刻为τ-ξ=16-5=11时,16时外墙内表面。由于温度波动形成的冷负荷是5小时前作用,于外墙表面温度波产生的结果。
b.外窗的温差传热冷负荷
Qτ=K F ∆tτ
∆tτ—计算时刻下的冷负荷的计算温差,℃
K — 传热系数,双窗可取2.9 ,单窗可取6.4w/m2℃
c.外窗的太阳辐射冷负荷
无任何遮阳的外窗  
Qτ= F Xg X d J wτ
Xg--窗的构造修正
Xd--地点修正
JWT–计算时刻下,透过无遮阳外窗的 辐射负荷强度 w/m2
Xg、 Xd、JWT的值可以根据现有的表格查出
仅有内遮阳的外窗  
Qτ= F Xg X d X zJ n τ
X g--窗的构造修正
X d--地点修正
X z--内遮阳系数
J nT–计算时刻下,透过内遮阳外窗的辐射负荷强度 w/m2
Xg、 X d、 X z 、J nτ的值可以根据现有的表格查出
仅有外遮阳的外窗  
Qτ= [F1 J wτ+(F-F1) J nwτ] Xg X d                        
F1---窗口太阳直射的面积
其他符号的意义同前
既有外遮阳又有内遮阳的外窗  
Qτ= [F1 J nτ+(F-F1) J nnτ]Xg X d X z
d.内围护结构的传热冷负荷
属于稳定传热,计算方法同前,不再赘述(确定空调房间与临室的传热温差)
e.人体的冷负荷
Qτ= φ n q1 Xτ-T
φ--群集系数,查表
n---室内人数
Xτ-T---τ-T时间人体显热冷负荷系数,查表
T----人员进入空调房间的时刻,点钟
τ-T----从人员进入房间时算起,到计算时刻的时间,h
f.灯光的冷负荷
白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯
Qτ= 1000 n1 N  X τ-T
镇流器在空调房间内的荧光灯
Qτ= 1200 n1 N  X τ-T
暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯
Qτ= 1000 n1 n0N  X τ-T
N---照明灯具设备的安装功率,kw; T---开灯的时刻;
n1---同时使用系数;n0---玻璃反射、通风情况的系数
τ-T----从开灯算起,到计算时刻的时间,h
g.设备的冷负荷
热设备及热表面散热形成的冷负荷
Qτ= qS Xτ-T
qs--- 热源实际散热量,w
电热设备:qs=1000n1n2n3n4N
电动机和工艺设备:qs=1000n1aN
仅电动机在室内: qs=1000n1a(1-η)N
仅工艺设备在室内:qs=1000n1aηN
h.空气渗透的显热冷负荷
空气渗入量  
外门开启渗入 G= n1 V 1ρw
门窗缝隙渗入 G= n2 V2ρw
n 1---小时人流量,V1---开门一次的渗入量;
n 2---换气次数, V2---房间容积;
显热冷负荷 Q=0.28 G  (t w – t n)
i.食物的冷负荷
餐厅冷负荷计算时,应考虑食物的散热量。
食物的全热负荷按每位就餐客人17.4w考虑。
j. 潜热冷负荷
人体散湿量和潜热冷负荷
散湿量D=0.001φn g
潜热冷负荷 Q=φn q2
g---成年男子每小时散湿量,g /h
q2---成年男子每小时潜热量,w /h
渗入空气散湿量和潜热冷负荷
散湿量D=0.001G (d w – d n)
潜热冷负荷 Q=0.28G  (i w – i n)
d n、d w ---室内、外空气的含湿量,g /kg
i n、i w ---室内、外空气的焓值,kJ /kg
k.食物的散湿量及潜热冷负荷
散湿量  D=0.012φn
潜热冷负荷 Q=688D
n ---就餐的人数
确定房间计算冷负荷
根据前面所述各项冷负荷的计算方法,分别逐时计算,然后逐时叠加,找到综合最大值;
新风冷负荷;
通风机、风管、水泵、冷水管及水箱温升引起的附加冷负荷;
建筑物冷负荷的估算
建筑物冷负荷可按建筑面积估算(方案设计)
Q L= q L.S S
q L.S --单位面积冷负荷指标,w/m2
S -----建筑物的建筑面积,m2
冷负荷估算指标(下附)
冷负荷估算
按经验公式估算空调冷负荷
Q。=1.5(Qz十116.3n)
式中  Qz——整个建筑物围护结构形成的总冷负荷,w;
n——空调场所内人员数。
空气i - d图的组成
常用的湿空气性质图以焓值(i)和含湿量(d)为坐标,有等温线、等相对湿度和等焓线
从焓湿图中可以读出 B、i、t、d、φ及Pq
在B一定的条件下, i、t、d、φ中已知任意两参数,即可确定一个湿空气的状态点,其余参数可由此点查出
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_11等温线、等含湿量线、等焓线
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_12一次回风处理过程
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_13二次回风处理过程
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_14确定空气状态参数
计算空气处理过程中的各项数据
进行防结露的验证

最详细的冷热湿负荷计算公式

最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_15
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_16
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_17
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_18
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_19
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_20
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_21
负荷指标估算表与新风参数
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_22
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_23
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_24
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_25
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_26
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_27
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_28


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-04-11   |  只看该作者      

2

留!!

 发表于2018-07-18   |  只看该作者      

3

最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值_1

 发表于2018-07-19   |  只看该作者      

4

怎么下载啊


 发表于2020-11-18   |  只看该作者       筑龙币+10

5

冷热湿负荷计算公式负荷指标估算表与新风参数民用建筑空调冷负荷的估算指标是多少?
详情点击查看→https://edu.zhulong.com/lesson/2796-1.html#f=jrtt

伊诺卿颜

中国  | 其它专业

3 关注

582 粉丝

101 发帖

75 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20