[分享]案例分析:顺义某农户采暖每日耗电仅需15元

发表于2018-04-04     650人浏览     0人跟帖     总热度:14  

案例分析:顺义某农户采暖每日耗电仅需15元_1

一、工程概况
项目名称:北京市顺义区2016年新农村建设工程——农村住户“煤改空气源热泵”
项目地点:北京市顺义区4个乡镇11个村中的某一用户

二、用户概况
用户姓名:李女士
采暖面积:130m2
用户地址:北京市顺义区牛栏山镇
该房屋已于2015年进行了正房后墙保温改造,房屋建筑面积181m2,采暖面积130m2,外墙厚370mm,内墙厚240mm,采暖末端设备为散热器系统。

三、方案设计依据
1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019- 2003)
3、《民用建筑节能设计标准》(JGJ 26-2010)
4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002)
5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)
6、《暖通空调系统设计手册》
7、设计人员现场测量绘制的草图等资料


四、设计参数
1、北京冬季室外设计计算参数

案例分析:顺义某农户采暖每日耗电仅需15元_2
注:摘自《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012),根据“煤改电”方案设计要求,以-12℃作为采暖室外计算温度。

2、冬季室内计算温度

案例分析:顺义某农户采暖每日耗电仅需15元_3
五、采暖热负荷计算及空气源热泵选型
1、采暖热负荷计算
案例分析:顺义某农户采暖每日耗电仅需15元_4
2、空气源热泵选型
由采暖热负荷计算得房屋所需的总热负荷为9.86kW,“煤改电”方案设计要求以-12℃作为采暖室外计算温度,所以以空气源热泵名义工况(-12℃)的制热量为选型依据。选用我公司生产的四季沐歌北方超低温系列、型号为KFDN-024/MR3A1的整体式恒温冷暖机一台,KFDN-024/MR3A1机组在名义工况下(-12℃)的制热量为11.943kW。
该型号机组提供的总制热量11.943kW大于房屋所需的总热量9.86kW,故满足用户冬季的采暖需求。

案例分析:顺义某农户采暖每日耗电仅需15元_5
KFDN-024/MR3A1性能曲线图

某品牌恒温冷暖机以及另外两款专为北方采暖设计的机型参数如下表所示:

案例分析:顺义某农户采暖每日耗电仅需15元_6
六、空气源热泵供暖系统图

八、末端散热器片数校核
北京“煤改电”项目中,农村现有住宅采暖末端大多为散热器,散热器采暖系统改为水地暖推广难度较大,大多数农村住户直接利用原有末端散热器采暖,将热源由燃煤锅炉改为空气源热泵,组成“空气源热泵+散热器”采暖系统,因此,在为农户做方案设计时要校核散热器的片数,以保证采暖效果。

案例分析:顺义某农户采暖每日耗电仅需15元_7
九、采暖季采暖运行费用预估
北京“煤改电”电费补贴政策:峰电0.488元/kWh(6:00~21:00),谷电0.3元/kWh(21:00~6:00),谷电政府补贴0.2元/kWh,最高补贴不超过10000kWh。不计入政府电费补贴,平均电价为0.4元/kWh,计入政府电费补贴,平均电价为0.3元/kWh。

案例分析:顺义某农户采暖每日耗电仅需15元_8
十、本项目的工程量清单

十一、系统运行记录
李女士家空气源热泵系统自2017年2月19日正式运行至3月13日结束,采暖效果良好,均达到了设计技术指标,用户评价很高。
为响应“煤改电”样板间需要,现场负责人及用户自运行开始便全程记录了系统的运行情况。将回水温度设定在50℃时,室内温度可以达到19℃~22℃。
根据本项目的运行状态, 2月19日~3月13日期间23天共耗电1130kWh,可推知:平均每天的耗电量为49.13kWh,符合预估耗电量。

运行记录的耗电量
案例分析:顺义某农户采暖每日耗电仅需15元_9