1、第一步得到建筑条件图后,熟悉图纸。没有建筑图纸的需要现场测绘后绘制建筑图纸。

2、第二步确定方案,冷热源型式,水系统形式,风系统形式。工程所在地的能源情况应作为空调冷热源形式的主要依据。

3、第三步做初步设计,在方案的基础上深化。空调机组及附属设备用房等条件要与建筑专业或业主沟通明确。自动控制系统也要有一个初步的方案。

4、第四步负荷计算,根据每个空调房间的使用功能和使用要求计算每个房间的冷、热负荷。(负荷计算分为估算和精算两种,精算常用谐波法进行计算)根据计算结果选择合适的未端及主机的具体型号。

5、第五步做施工图,(前面的步骤可以估算)施工图要详细计算。

1)绘制空调水路平面图,空调水路系统图(水系统根据设计情况分为空调供水、空调回水、空调冷凝水、及附属管道)。

A.确定空调系统水路形式,合理布置水管,并绘制水管系统轴测图,作为水力计算草图。

B.在计算草图上进行管段编号,并标注管段的长度和水量。管段长度一般按两管件中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。

C.选定系统最不利环路,一般指最远或局部阻力最多得环路。

D.根据设计手册选择合理的水流速。根据经验总结,确定水管内的水流速。

E.根据给定水量和选定流速,逐段计算管道断面尺寸即管道规格,然后根据选定了的断面尺寸和水量,计算出水管内实际流速并和原假定流速进行校核。

F.计算水管的沿程阻力,根据沿程阻力计算公式:?Pm=R.L查《冷水管道的摩擦阻力计算表》求出单位长度摩擦阻力损失?py,再根据管长L,计算出管段的摩擦阻力损失。

G.计算各管段局部阻力根据局部阻力计算公式:?Pj=ζ×υ2ρ/2

查《常用管道局部阻力系数ζ计算表》取得局部阻力系数ζ值,求出局部阻力损失。

H.计算系统的总阻力,?P=∑(??Pm+?Pj)。

J.根据系统的总水量、总阻力选择水泵。

2)绘制空调风路平面图,空调风路系统图(风系统根据设计情况分为送风、回风、新风、排风、防排烟等系统)。

A.确定空调系统风道形式,合理布置风道,并绘制风道系统轴测图,作为水力计算草图。

B.在计算草图上进行管段编号,并标注管段的长度和风量。管段长度一般按两管件中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。

C.选定系统最不利环路,一般指最远或局部阻力最多得环路。

D.根据设计手册选择合理的空气流速。根据经验总结,确定风管内的空气流速。

E.根据给定风量和选定流速,逐段计算管道断面尺寸,然后根据选定了的断面尺寸和风量,计算出风道内实际流速。

F.计算风管的沿程阻力,根据沿程阻力计算公式:?Py=?pyL查《风管单位长度沿程压力损失计算表》求出单位长度摩擦阻力损失?py,再根据管长L,计算出管段的摩擦阻力损失。

G.计算各管段局部阻力,根据局部阻力计算公式:?Pj=ζ×υ2ρ/2查《局部阻力系数ζ计算表》取得局部阻力系数ζ值,求出局部阻力损失。

H.计算系统的总阻力,?P=∑(?pyl+?Pj)。

J.根据系统的总风量、总阻力选择风机。

6、第六步,出白图,校对,审核。有问题进行相应修改,无问题进行第七步。

7、第七步,晒蓝图。

附记:

(1)由于空调机房空间的随机性、空调型式的多样性及设计的专业性,本“中央空调设计步骤的简要说明”中没有做详尽的说明。

(2)多联机系统设计未加以说明。多联机设计关键点:系统的容量匹配、系统的管路的有效长度、系统管路的有效高差、系统管路有效回油。控制线、动力线的合理布置,保证控制线信号不受干扰。

>>>>>>精彩不断,一起狂欢<<<<<<
2.jpg
相关资料
             公众微信号:zhulongnt(名字:筑龙暖通)
             个人微信号:nt569269553(昵称:冷暖自知)
0.jpg
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-07-28   |  只看该作者       筑龙币+20

2

深圳市建筑设计院培训资料|中央空调设计步骤


 发表于2016-07-28   |  只看该作者       筑龙币+10

3

好资料,只是图片中的文字看不太清楚。

 发表于2016-07-29   |  只看该作者       筑龙币+20

4

图片上的字  凑合着也能看清

 发表于2016-08-02   |  只看该作者       筑龙币+10

5

 对新手来说,确实比较实用!嘘!深圳建筑设计院内部暖通设计培训资料流出~_1

 回帖后跳转到最后一页


分享