[提问]地下商铺的防排烟问题

发表于2016-07-28     1198人浏览     4人跟帖     总热度:341  

地下小商铺最小面积60多平,最大面积一百多平,两边商铺中间内走廊的形式,请问商铺和内走廊的排烟是否可以合用一个系统?商铺是不是一定要做排风系统?如果一定要做,与排烟系统合用一个双速风机,风量该如何确定?

地下商铺的防排烟问题-QQ图片20160728120815.jpg

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-07-28   |  只看该作者       筑龙币+20

2

地下商铺的防排烟问题_1

 发表于2016-07-28   |  只看该作者       筑龙币+20

3

地下商铺的防排烟问题_2

 发表于2016-07-28   |  只看该作者       筑龙币+20

4

地下商铺的防排烟问题-T1tg_TBvhv1RCvBVdK.jpg

首先确定上图区域是否是中庭,在根据下图内容设置排烟系统及挡烟垂壁。

地下商铺的防排烟问题-QQ图片20160728175352.png

风量根据防烟面积确定,防烟分区风量不小于 60m³/h。具体根据防烟分区面积及使用功能确定。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+100

  • 奖励于 2016-07-28 18:15:04

 发表于2016-07-29   |  只看该作者       筑龙币+10

5

谢谢四楼的回复,标出的那一块不是中庭,露天的一片,没有屋面的。地面总平图是这样的。

地下商铺的防排烟问题-QQ图片1.jpg

所以地下室就是这样的

地下商铺的防排烟问题-QQ图片2.jpg

商铺和内走廊的排烟是否可以合用一个系统?商铺是不是一定要做排风系统?如果一定要做,与排烟系统合用一个双速风机,排风的风量该如何确定?

末日未央

陕西 宝鸡 | 暖通空调

6 关注

16 粉丝

1 发帖

43 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20