艺术设计
工程技术
机电设备
项目与管理
BIM学院
发帖说明
本小组需要加入才可以发帖
发表于2016-07-28 1198人浏览 4人跟帖 总热度:341
末日未央
6 2016-07-28 | 只看楼主
楼
1
电梯直达
地下小商铺最小面积60多平,最大面积一百多平,两边商铺中间内走廊的形式,请问商铺和内走廊的排烟是否可以合用一个系统?商铺是不是一定要做排风系统?如果一定要做,与排烟系统合用一个双速风机,风量该如何确定?
4
2
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
举报 点评(0) 点赞(0)
vincent92
发表于2016-07-28 | 只看该作者 筑龙币+20
邹博楠
3
姜羽凡
首先确定上图区域是否是中庭,在根据下图内容设置排烟系统及挡烟垂壁。
风量根据防烟面积确定,防烟分区风量不小于 60m³/h。具体根据防烟分区面积及使用功能确定。
奖励 荣誉分+1 筑龙币+100
奖励于 2016-07-28 18:15:04
发表于2016-07-29 | 只看该作者 筑龙币+10
5
谢谢四楼的回复,标出的那一块不是中庭,露天的一片,没有屋面的。地面总平图是这样的。
所以地下室就是这样的
商铺和内走廊的排烟是否可以合用一个系统?商铺是不是一定要做排风系统?如果一定要做,与排烟系统合用一个双速风机,排风的风量该如何确定?
陕西 宝鸡 | 暖通空调
6 关注
16 粉丝
1 发帖
43 荣誉分
∨
简介