感谢各位网友,我这里先抛砖引玉,谈谈空调设备中PLC控制系统。 空调设备的工作过程中,大量的开关量顺序控制,它按照逻辑条件进行顺序动作,并按照逻辑关系进行连锁保护动作的控制,及大量离散量的数据采集,以前这些都是通过气动或电气控制系统来实现的,学过电的人都知道这些都需要无数的继电器。现在我们仍旧在用到、如什么时间继电器、热过载继电器等等。1968年美国GM(通用汽车)公司提出取代继电气控制装置的要求,第二年,美国数字公司研制出了基于集成电路和电子技术的控制装置,首次采用程序化的手段应用于电气控制,这就是第一代可编程序控制器,称Programmable Controller(PC),后来为了区别与个人电脑,我们都叫它为PLC,可编程逻辑控制器。 现在国类常用的有西门子、欧姆龙、三菱、松下、富士等等,世界上有200多厂家生产。 现在我就以西门子生产的PLC来控制我们的机组。常用型号CPU224,根据我们写的程序,224从输入端口接受信号,从输端口输出电压信号,让机组运行或停止。这里解释一下,接受的信号分为AI和DI,温度湿度信号显然是AI,一般是0-10V或4-20mA的信号,压差开关显然是DI,压差开关有两个取压管,可以取盘管前后,调好压差值,只要风机出现故障,就给个DI去PLC,判断风机故障,如果用电加热的话,还有一个温控开关,超过一定温度就吸合给个DI去PLC,判断电加热高温保护。输出信号根据所给的设备也分为DO、AO。 什么时候我启动电加热、什么时候开启压缩机、什么时候开启加湿器,这都要根据反馈回来的信号,在根据事先编好的程序进行运作。大家可能常听人说什么先进的PID控制策略,呵呵,说白了就是这样: P--比例。差的多,我就开的多;差的小,我就开的小。 I --积累。我们已经加热了一会了,虽然还有温差,那就开小点。 D--变化速度。才制冷,温度一下子就降了,制冷幅度就小点吧。 我现在所说的是最简单的控制,但然可以加如很多,比如说是网络通讯、风机连锁、断电自启等等。但然就得换CPU,加模块了。 冷水机组中用的PLC输入输出点更多,比较复杂。 我是学暖通的,当初电工学学的其烂无比,连挂两次,出门才知道,不会电不行啊。我这三流学校出来的,暖通制冷学的很肤浅、电气更是一无所知,后悔啊,没出校门的弟兄门,电子电工一定要学好啊!!!!! |
是这样的。 自控部分是空调设计不可缺少的一个环节。 空调的温湿度,压力,新风量,送回风量等等的精确调节,都离不开自控。 |
PLC视频教程对PLC学习肯定是很好的,但是我们去哪里找呢?这是一个问题,现在很多地方都在搞PLC培训,缴费好高的呀,真垃圾,不知道有没有免费的呢 |
河北 | 暖通空调
0 关注
2 粉丝
27 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)