#暖通知道# 这要分清楚两个定义:
水泵扬程:扬程又称为泵的压头,是指单位重量流体经泵所获得的能量。泵的扬程大小取决于泵的结构,如叶轮直径的大小,叶片的弯曲、转速情况,其值近似为入口压力和出口压力之差,扬程符号是H,单位是m(米)。扬程大小一般为在泵设计的最佳(效率最高)状态点下的值。
工作压力:最直观的就是,压力符号是P,压力的单位是Pa。
水扬程和工作压力的关系:H=Pρ,其中ρ为水泵输送液体的密度,单位是kg/m³。可见,对于给定的工作压力,不同的液体或者相同液体在不同温度下其密度不一样,扬程也会不一样。
#暖通知道#
举例一个建筑的闭式水系统中,当系统不工作时的情况,底部设备的压力最大,好比一个人潜水越往下潜,水的压强越大,这时候全是静水压力。若是系统开始工作正常运行,假设水泵放在地下一层机房内,则此时的某一点的压力因为泵的启动有了扬程的作用(相当于外加了一定的压头,也就是水泵的全压-水泵的动压=水泵的静压。)其工作压力=这一点的静水压力+扬程-定压点到该点的压损。定压点一般取在水泵吸入口,这是因为此处的压力是最小值,最小值压力情况下保证不会气化倒空,则系统绝对安全。可以看一下红宝书设备承压那一节。