洁净层流罩安装要求及辅助说明
规范对洁净空调的验收要求之四
依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第7.2.9条整理编纂
一、规范要求:
洁净层流罩的安装应符合下列规定:
1.外观不应有变形、锈蚀、漆膜脱落等现象。
2.应采用独立的吊杆或支架,并应采取防止晃动的固定措施,且不得利用 生产设备或壁板作为支撑。
洁净层流罩的安装,必须采用能防止摇晃的独立支、吊架,并就支、吊架的固定不得利用生产设备、板壁支撑或吊顶龙骨做了明确规定。
3.直接安装在吊顶上的层流罩,应采取减振措施,箱体四周与吊顶之间应 密封。
4.安装后,应进行不少于1h的连续试运转,且运行正常。
二、检查数量:全数检查。
三、检查方法:尺量、观察检查和查阅施工记录。
彭宝章整理编纂于2021.04.26
彭宝章修改于2021.06.04
彭宝章第二次修改于2021.8.25
辽宁 抚顺 | 暖通空调
128 关注
999+ 粉丝
411 发帖
79 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)