[分享]洁净层流罩安装要求及辅助说明

发表于2021-08-27     211人浏览     0人跟帖     总热度:42  

洁净层流罩安装要求及辅助说明

规范对洁净空调的验收要求之四

依据通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-20167.2.9条整理编纂

规范要求

洁净层流罩的安装应符合下列规定

1.外观不应有变形锈蚀漆膜脱落等现象

2.应采用独立的吊杆或支架并应采取防止晃动的固定措施且不得利用 生产设备或壁板作为支撑

洁净层流罩的安装必须采用能防止摇晃的独立支吊架并就支吊架的固定不得利用生产设备板壁支撑或吊顶龙骨做了明确规定

3.直接安装在吊顶上的层流罩应采取减振措施箱体四周与吊顶之间应 密封

4.安装后应进行不少于1h的连续试运转且运行正常

检查数量全数检查

检查方法尺量观察检查和查阅施工记录