[分享]企业开工后,单位的中央空调能不能开?空调

发表于2020-02-06    13人浏览    1人跟帖    总热度:175  

近期,为应对新型冠状病毒感染的肺炎,很多网友在后台留言咨询中央空调运行的时候要注意什么?是不是需要消毒?小编为大家整理了相关资料,希望能够帮到大家


企业开工后,单位的中央空调能不能开?空调_1
企业开工后,单位的中央空调能不能开?空调_2
企业开工后,单位的中央空调能不能开?空调_3
问题一:集中空调通风系统运行时要注意什么?

答:对于写字楼、商场、超市等一般场所,符合下列要求的集中空调通风系统方可继续运行:

1、采用全新风方式运行的;

2、装有空气净化消毒装置,并保证该装置有效运行的;

3、风机盘管加新风的空调系统,能确保各房间独立通风的。

对不符合上述要求的集中空调通风系统不建议运行,并依照空调原理、实际卫生情况,在清洗消毒后采取继续停用、部分运行或其它通风方式等措施。

注意:

如果需要开启,要求全新风运行,关闭回风系统。如果不能全新风运行,或者空调机组缺少净化消毒装置,不能确保各房间独立通风的集中空调不能开。

问题二:怎么进行空调系统的消毒?
 
答:本地区存在空气传播性疾病流行时,公共场所经营者应当每周对运行的集中空调通风系统下列设备或部件进行清洗、消毒或者更换。

1、开放式冷却塔;

2、过滤网、过滤器、净化器、风口;

3、空气处理机组;

4、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等。

空调系统的冷凝水和冷却水以及更换下来的部件在处置前应进行消毒处理。

集中空调通风系统导致或者可能导致空气传播性疾病时,公共场所经营者应当及时关闭所涉及区域的集中空调通风系统,并按照相关要求对公共场所及其集中空调通风系统进行消毒处理。

问题三:使用什么消毒剂进行清洗消毒?

答:

1、风管消毒方法:

风管应先清洗,后消毒。可采用化学消毒剂喷雾消毒,金属管壁首选季铵盐类消毒剂,非金属管壁首选过氧化物类消毒剂。

2、部件消毒方法:

(1)冷却水消毒:冷却水宜采用物理或化学持续消毒方法。当采用化学消毒时首选含氯消毒剂,将消毒剂加入冷却水中,对冷却水和冷却塔同时进行消毒。

(2)过滤网、过滤器、冷凝水盘消毒:过滤网、过滤器、冷凝水盘应先清洗,后消毒,采用浸泡消毒方法,部件过大不易浸泡时可采用擦拭或喷雾消毒方法,重复使用的部件首选季铵类消毒剂,不再重复使用的部件首选过氧化物类消毒剂。

(3)净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器消毒:首选季铵盐类消毒剂,应先清洗,后消毒,采用擦拭或喷雾消毒方法。

(4)冷凝水消毒:在冷凝水中加入消毒剂作用一定时间后排放,首选含氯消毒剂。

参考资料:《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》(卫生部,2006)《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》(WS/T396-2012)