一、建筑物概况、规模

本项目位于华桥城片区内,深南大道北侧,华侨城集团总部及汉唐大厦西侧,华侨城中旅广场(沃尔玛)南侧。总用地面积约为14118.98平方米,规划用地性质商业性办公用地。总建筑面积202704.32平方米(包括地下车库、避难层等不计容面积),建筑限高300m,地下五层,地上五十九层。其中:塔楼办公125443平方米,裙楼及地下一层商业24862平方米。地下五层包含地下一层商业、车库及机电设备用房。

二、设计范围:

(1)中央空调系统

(2)通风防排烟系统;

(3)柴油发电机房的油路系统设计由中标发电机厂家负责深化设计,设计应符合《高层民用建筑设计防火规范》

4.1.12条规定,并交设计院审核。)(应在进入建筑物前和设备间内设置自动和手动切断阀;储油间的油箱应密闭,且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施。燃料供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。)

三、空调设计

本项目含有裙楼商业、塔楼办公及顶层会所等不同业态,考虑后期运营管理方便,裙楼商业、塔楼办公合用一套中央空调系统,顶层会所采用独立的中央空调系统。

1、冷热源

(1)、商业、办公部分

商业、办公空调面积96463mŠ(其中办公面积84664mŠ,商业面积11799mŠ),设计计算峰值负荷为17087KW(4860RT/其中包括400RT的租户的24小时应急空调冷负荷)设计日逐时总冷负荷估计为58624RTH,根据深圳市优惠电价政策,优先考虑采用冰蓄冷空调系统。设计选用3台3095kW(835RT/空调工况冷冻水进出水温5.8/10.5℃)双工况制冷机和3台1406kW(400RT)冰蓄冷水冷螺杆式制冷基载主机为冷源。3台400RT基载制冷机组是用于夜间部分负荷及24小时运行的网络机房供冷。3台双工况冷水机组在23:00-7:00电力低谷时段制冰,总蓄冰量约15290RTH(系统蓄冰率26%%%),空调制冷机房、冰蓄冷系统循环泵设置于地下五层;蓄冷设备设置于地下五层。    本项目空调冷源主要采用串联式主机上游蓄冰系统,双工况水冷离心式冷水机组在夏季利用晚上电网低谷时段蓄冰,白天用电高峰时段融冰供冷;在全年可通过调配水冷离心式冷水机组和蓄冰槽不同运行组合来满足大楼不同的负荷要求:设计负荷日采用主机与蓄冷装置联合运行的方式满足对负荷的要求,部分负荷日采用融冰优先,节省运行费用。冰蓄冷系统每小时最大融冰量为2000冷吨,鉴于最大融冰量及蓄冰元件的技术限制,冰蓄冷蓄冰系统容量15290RTH,装机容量为17250RTH。

  本项目选用双工况离心式冷水机组空调工况乙二醇供回水温度为5.8%%DC/10.5%%DC,冷却水供回水温度为2/37%%DC;制冰工况乙二醇供回水温度为-5%%DC/-1.5%%DC,冷却水供回水温度为30%%DC/33.6%%DC;冷水机组蒸发器、冷凝器承压均为1.0MPa,机组负荷调节运行范围30%%%~100%%%;基载主机供回水温度为5%%DC/11.5%%DC,冷却水供回水温度为32/37%%DC.冷水机组蒸发器承压2.0MPa、冷凝器承压为1.0MPa,机组负荷调节运行范围30%%%~100%%%。   鉴于建筑布局的限制,设计拟选用3台冷却水量为806m‹/h和3台冷却水量为360m‹/h的低噪声开式冷却塔。冷却塔放置于商业裙房屋面。

补水定压:乙二醇系统采用膨胀水箱定压方式,膨胀水箱放置在B3层换热机房内,乙二醇溶液储存在B5层闭式水箱内,通过乙二醇补液泵向系统补充乙二醇,补液泵互为备用,乙二醇补液定压系统由厂家深化完成。水系统采用膨胀水箱进行定压,膨胀水箱设置在9层机电设备层。蓄冰设备选用成品模块式蓄冰槽,设计总蓄冰容量为17250RTH。蓄冰槽的技术要求如下:a.每个槽支分布管须采用4个以上的独立回路,每个回路设置进出不锈钢阀门可独立操作,互不影响,可分别维修; b.为节省运行费用,蓄冰装置在出水温度恒定的情况下,瞬时放冷速率需达到总蓄冷量的13.1%。本冷源系统中乙二醇系统承压1.0MPa。c.需保证在冰槽间设计温度下,保温外表面不结露。

   由于本项目地处深圳夏热冬暖地区,办公、商业根据业主要求均不考虑冬季供热需求。

(2)、顶层会所

   顶层会所空调面积3820mŠ,总冷负荷约为994kW(260RT),单位面积冷负荷指标316W/mŠ,热负荷426kW,单位面积热负荷指标111W/mŠ.设计考虑一定富余量,特别是当一台主机出现故障的情况下,能满足大部分负荷需求(65%%%以上),设计拟选用2台涡旋模块式风冷冷水机组(单台制冷294KW)及2台涡旋模块式风冷热泵机组(单台制冷212KW/制热221KW)提供冷热源。模块式风冷冷水机组供回水温度为7%%DC/12%%DC,风冷热泵机组冬季制热供回水温度为45/40%%DC。设备放置于L59层室外空间.机组蒸发器、冷凝器承压均为1.0MPa,机组负荷调节运行范围%%%~100%%%。水系统采用膨胀水箱进行定压,膨胀水箱设置于系统高位。

(3)、其他

   为保证网络机房24小时空调,针对网络机房设置了1台400RT(指定3台400RT螺杆式冷水机组其中的2台机组互为备用)能独立运行的冷水机组,机组在市政断电的情况下可由发电机供电。    消防控制中心、电梯机房、变配电室、垃圾房、消控室等较独立且有特殊要求的房间采用分体空调、变冷媒多联机或空调机组制冷,电梯轿厢空调由电梯厂家自带。

四、空调水系统

(1)本项目采用一次泵变频变流量系统,冷冻水系统在最不利末端对应供水立管最远公共管道上设置压差传感器,系统通过调整冷冻水泵运行台数或者通过变频器来调节水泵转速,维持该处压差为恒定值。

(2)水系统竖向分区及末端设备承压

地下室及地上一、二层的办公大堂、商业等为解决末端设备承压问题,针对该区域末端设备在地下三层设置压力隔断板式换热器;办公区域在二十九层设置板换进行压力分段转换,解决超高层建筑空调系统承压问题。冷冻水系统竖向分为以下三个压力分区:

a)地下五层至地上五层(商业及办公大堂),高位膨胀定压水箱置于7层机电设备层,末端设备承压1.0MPa.

b)6层至28层低区办公层(办公一区及二区),高位膨胀定压水箱置于30层机电设备层;末端设备承压1.6MPa.

c)30层至54层中区办公层(办公三区及四区),高位膨胀定压水箱置于56层空调机房,末端设备承压1.6MPa.

五、图纸展示

[深圳]华侨城冰蓄冷中央空调系统全套施工图-M4101~4102、M4104、M4201制冷机房、冷却塔大样图、B3层换热机房大样图-冷却塔大样图

制冷机房、冷却塔大样图、B3层换热机房大样图-冷却塔大样图

[深圳]华侨城冰蓄冷中央空调系统全套施工图-M4205~M4206 基载主机冷却塔风箱及排风消声器大样图-Model

基载主机冷却塔风箱及排风消声器大样图

[深圳]华侨城冰蓄冷中央空调系统全套施工图-M4202~M4204 进风消声器大样图-Model

 进风消声器大样图

[深圳]华侨城冰蓄冷中央空调系统全套施工图-蓄冰槽平面布置图

蓄冰槽平面布置图

[深圳]华侨城冰蓄冷中央空调系统全套施工图-M4101~4102、M4104、M4201制冷机房、冷却塔大样图、B3层换热机房大样图-冷却塔大样图

制冷机房、冷却塔大样图、B3层换热机房大样图-冷却塔大样图

[深圳]华侨城冰蓄冷中央空调系统全套施工图-塔楼空调水系统图

塔楼空调水系统图

[深圳]华侨城冰蓄冷中央空调系统全套施工图-中央空调制冷系统原理图

中央空调制冷系统原理图



下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:34.32MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-09-18   |  只看该作者      

2

一个很好的冰蓄冷设计,尤其是中央空调制冷原理图比较好

 发表于2017-09-19   |  只看该作者       筑龙币+500

3

图纸深度很不错,确实有参考价值,值得学习,唯一的不足就是图纸不全

 发表于2017-09-21   |  只看该作者       筑龙币+500

4

怎么下载的文件损坏?请提供完好的文件。

 发表于2017-10-22   |  只看该作者       筑龙币+500

5

一个很好的冰蓄冷设计,尤其是中央空调制冷原理图比较好

 发表于2021-02-07   |  只看该作者      

6

很可惜图纸不全

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20