匿名 发表于2018-10-28 910人浏览 1人跟帖 等级:
内容概括(1) 本期通风与空调分部安装工程主要由:送排风系统子分部安装工程, 空调风系统了分部安装工程,制冷设备系统安装工程,空调水系统安装工程, 热水锅炉房、冷冻机房及配套设备组成。</?xml:namespace>(2) 通风与空调...
最新回复:李洋123456 2018-10-28
匿名 发表于2018-10-27 3675人浏览 1人跟帖 等级:
精华提炼:风管和空气处理室内,敷设电线、电缆以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。风管与配件可拆卸的接口及调节机构(风阀及自控装置)不得装设在墙或楼板内,以免影响操作和维修。风管及部件安装前,应清除其内外杂物...
最新回复:李洋123456 2018-10-27
匿名 发表于2018-10-27 4119人浏览 1人跟帖 等级:
总结:按风管的中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上,双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。吊杆根据吊件形式,可以焊在吊件上,也可挂在吊件上,焊接后应涂防锈漆。当风管较长需要安装一排支架时, ...
最新回复:李洋123456 2018-10-27
匿名 发表于2018-10-27 2574人浏览 1人跟帖 等级:
内容概括:保温风管截面边长达到 1600mm, 18mm的非保温风管截面边长达到1250mm的风管在制作和安装风管过程中必须采用加强措施。一、风管的长度可以拼接,在拼接处刮去泡沫 1-2mm深,专用胶粘接。固化后在接缝二面 100mm处砂布打...
最新回复:李洋123456 2018-10-27
匿名 发表于2018-10-24 2139人浏览 2人跟帖 等级:
一、工程概况:本工程公寓及四期地下室,总建筑面积93547m2,其中地上总建筑面积67686m2,地下总建筑面积25861m2,本次设计范围包括地下一层、地下二层的车库及设备用房、物业用房;酒店按五星级标准设计,裙房一至四层为酒店大堂、餐...
最新回复:春夏秋ahua 2018-10-27
匿名 发表于2018-10-26 1158人浏览 1人跟帖 等级:
一、建筑物概况 本工程为某公司的 4#住宅楼,共 16层,地下一层为核六级甲类人防地下室,平时为戌类物品库房,地上一层为商铺,二~十六层为住宅。建筑总高度为 52.7米,建筑总面积为 10099平方米。建筑物平面、剖面、立面图及其...
最新回复:李洋123456 2018-10-26
匿名 发表于2018-10-26 929人浏览 1人跟帖 等级:
本文介绍了暖通工程设计的原则,对暖通工程的设计要点和施工要点以及管理要点进行了详细的阐述,提出科学合理的设计和施工是保证建筑舒适度和节能的关键。空调机组暖通设计施工要点分析
最新回复:李洋123456 2018-10-26
匿名 发表于2018-10-25 968人浏览 1人跟帖 等级:
系统地介绍了建筑防排烟工程的基础知识及工程技术,包括高层建筑火灾的基础知识,自然排烟、机械排烟和机械加压送风防烟的理论知识及系统设计要点,还介绍了地下建筑与地下车库的通风与防排烟设计,并汇集了高层建筑防排烟系统的...
最新回复:李洋123456 2018-10-25
匿名 发表于2018-10-25 862人浏览 1人跟帖 等级:
内容概括:1、空调水系统管路的最高点应设排气装置,为便于拆装、检修,在排气装置前应加装阀门2、空调水系统最低点和需要单独放水的设备之下部应设阀门与放水管,并将放水管接地漏</?xml:namespace>3、为了便于管路排气,在空...
最新回复:李洋123456 2018-10-25
匿名 发表于2018-10-25 924人浏览 1人跟帖 等级:
内容概括:星球商业中心大酒店中央空调,主要采用风机盘管机组进行供冷,新风采用空气处理机进行供冷,设计布局好;制冷机房位于地下 2 层;此项空调工程设立有5台全热交换机组,主机采用热回收螺杆机组,夏天生活用水有主机热回...
最新回复:李洋123456 2018-10-25
匿名 发表于2018-10-25 802人浏览 1人跟帖 等级:
此贴为一暖通工程施工案例,文件为PDF 格式,共23页。暖通工程安装工程简述工程概况:本次采购包括空调设备和配件及安装服务(包含与原有制热系统无缝对接)。场地的建筑面积约平方米,主要包括 办公大楼,报告厅,餐厅及巡检大...
最新回复:范帅康 2018-10-25
匿名 发表于2018-10-25 1403人浏览 1人跟帖 等级:
此贴为中国工商银行数据中心(北京)暖通空调分部工程施工组织方案,文件为PDF格式,共14页。暖通空调施工系统原理 本工程制冷机房设于软件开发楼地库层 , 设有两台约克螺杆式冷水机组 , 供应 7/12 度冷冻水 , 冷却塔设在生活区...
最新回复:范帅康 2018-10-25
匿名 发表于2018-10-24 1572人浏览 1人跟帖 等级:
此贴为暖通施工工艺及管理规范,文件为PDF格式,共44页。暖通施工工艺及管理规范课程摘要建筑暖通施工工艺、质量要求以及注意要点(一)空调水管敷设工艺流程及注意要点(二)空调风管敷设工艺流程及注意要点(三)设备安装的工...
最新回复:范帅康 2018-10-24
匿名 发表于2018-10-24 1008人浏览 等级:
本资料为影院暖通空调系统设计与案例分析(25页),pdf格式内容概况: 1.本文首先讲述了影院(五星级影城与普通影院),建筑设计与工艺设计的基本条件; 2.影院(五星级影城与普通影院)采暖空调设计要求、影院内的照明及用电设...
最新回复:匿名 2018-10-24
匿名 发表于2018-10-24 1028人浏览 1人跟帖 等级:
内容概括,本文依据以下几个规范,对暖通设计进行了说明。</?xml:namespace>(1) 采暖通风与空气调节设计规范《 GBJ45-87》; (2) 实用供热空调设计手册; (3) 民用建筑采暖通风设计技术措施; (4) 高层民用建筑设计防火规范 (...
最新回复:李洋123456 2018-10-24
匿名 发表于2018-10-24 850人浏览 1人跟帖 等级:
本文从地下车库、防排烟间等几个方面,详细介绍了暖通专业要求建筑专业所满足的暖通设计要求,例如:地下车库(按照防火分区面积 4000m2 计算)1. 设置原则: 两个 排风机房; 一个 送风机房。2. 排风及送风机房面积: 排风机房...
最新回复:李洋123456 2018-10-24
匿名 发表于2018-10-24 1222人浏览 1人跟帖 等级:
本资料为知名地产集团住宅暖通空调排风防排烟施工技术交底(10页),doc格式知名地产集团管理交底空调水系统空调风系统
最新回复:常青松RT 2018-10-24
匿名 发表于2018-10-23 1031人浏览 1人跟帖 等级:
此贴为精选暖通工程施工组织方案,文件为PDF格式,共39页。暖通工程施工文章包括管线综合布置由于设计院进行专业设计时,管线布置方面往往只考虑各系统接口,对现场实际由于缺乏相关资料而造成布置方面可能产生的交叉及冲突,而...
最新回复:范帅康 2018-10-23