小型冷库氟利昂系统冷负荷计算模板
  
  一、冷却(预冷)计算
  
  已知条件1
  加工能力 进货时焓值 出货时焓值 冷却时间
  G(kg) h1(kJ/kg) h2(kJ/kg) t(h)
  20000 326 272 24
  Q总 1080000 总的热负荷(kJ)
  Q机 12.5 每小时制冷量(kw)
  
  已知条件2
  加工能力 进货温度 出货温度 比热 冷却时间
  G(kg) T1(℃) T2(℃) C(kJ/kg.℃) t(h)
  250000 25 10 2.68 96
  Q总 10050000
  Q机 29.07986111
  
  速冻
  加工能力 估算 冻结时间
  G(T) kw/T t(h)
  10 7 20
  Q总 70 总的热负荷(kw)
  二、冷藏计算
  ……