资料目录
- 1 工程概述--------------------------------------------1
- 2 设计依据--------------------------------------------1
- 2.1设计任务书---------------------------------------1
- 2.2设计规范及标准---------------------------------1
- 2.3设计参数------------------------------------------1
- 3 围护结构要求--------------------------------------1
- 3.1大同地区在不同室内设计温度下的
- 最小传热阻---------------------------------------1
- 3.2某种外围护结构在不同保温层厚度
- 下的隋性和热阻---------------------------------2
- 3.3围护结构确定------------------------------------2
- 4 采暖热负荷计算-----------------------------------3
- 5 管路布置--------------------------------------------3
- 6 散热器选型-----------------------------------------3
- 7 系统水力计算--------------------------------------5
- 8 设备选型--------------------------------------------6
- 8.1 水泵选型-----------------------------------------6
- 8.2 膨胀水箱选型-----------------------------------6
- 8.3 换热器选型--------------------------------------6
- 9 参考资料--------------------------------------------6
-
-
- 附录1 CAD缩小版图纸
- 附录2 水泵选型技术资料
内容简介
三层办公楼采暖设计计算实例全套
含计算书,计算结果,图纸等等,非常详细。
工程概况
本工程为大同市一栋三层的办公楼,其中有办公、会议、培训等功能用途的房间。层高为3.7米,建筑占地面积约550平米,建筑面积约1300平米。本工程以0.4MPa饱和蒸汽的市政管网为热源、为本办公楼设计供暖系统。