zlover 发表于2008-04-25 8126人浏览 1人跟帖 等级:
地暖设计管径确定计算实例 某20℃房间计算热指标为40 W/m2地面层为木地板,平均水温40℃时,当平均水温40℃时,选用DN15的PE-X时可查附录A.1.3确定单位地面面积的散热量和向下传热损失 。如下表(这是附录A.1.3的一部分...
最新回复:slsl0212 2013-02-22
bazhong13 发表于2012-10-11 5124人浏览 1人跟帖 等级:
本资料为江苏某写字楼暖通工程设备材料清单计算表....2012年,共6张。
最新回复:章鱼烧小丸子 2012-10-11
konglongshan 发表于2008-07-22 8004人浏览 3人跟帖 等级:
地暖系统管道水力计算表(无缝钢管),本表水温采用50oC~40oC,t=45oC,K=0.2mm,密度=983.248kg/m3。
最新回复:rheemcn 2012-05-16
zlover 发表于2008-02-25 4996人浏览 1人跟帖 等级:
水泵扬程估算方法 估算方法1: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水...
最新回复:沙纸文 2012-03-15
zlover 发表于2008-03-07 4338人浏览 1人跟帖 等级:
空调常用数据计算表 风管尺寸计算 钢管重量计算 保温管材体积计算 风管用镀锌板面积计算 冷冻水流速-水管管径计算 设计或是工程预算时的绝对好帮手。
最新回复:by_w 2011-06-24
zlover 发表于2008-02-26 3809人浏览 1人跟帖 等级:
冷却水管管径估算表 估算方法1 机组冷负荷 (千瓦) 冷却水管径 〈 10 DN20 10-20 DN25 21-100 DN32 101-180 DN40 181-600 DN50 601-800 DN70 801-1000 DN80 1001-1500 DN100 1501-1...
最新回复:风在叹息 2011-05-11
swzyxhp 发表于2008-08-19 5471人浏览 2人跟帖 等级:
某三层楼房采暖热负荷计算,分别详细计算了一层、二层、三层的采暖热负荷,Excel格式。
最新回复:兆兆兆 2011-03-15
wenlyhero 发表于2010-06-10 5756人浏览 1人跟帖 等级:
介绍了双碱法烟气脱硫的塔径、塔高、浆液量、浆液循环的选型等计算公式和选型方法。也对物料衡算部分做了介绍。摒弃了花哨的无用的叙述,内容简练、实用。
最新回复:给我鱼丸粗面 2010-06-10
kkklyt 发表于2010-01-27 3269人浏览 1人跟帖 等级:
已知:排烟量为Vh=13000 (标准状况), 烟气进口温度 ℃,烟气出预热器温度为 240 ,冷却水进口温度 ℃,饱和蒸汽温度 194 ,蒸汽压力P=1.25MPa, 无机热管长度为l=2.3m,加热段lh=1.5m(标准折合长度),冷却段lc=0.45m(标准折...
最新回复:给我鱼丸粗面 2010-01-27
lgcjy 发表于2009-11-09 3398人浏览 1人跟帖 等级:
电子计算机机房空调的热湿负荷应包括下列内容:计算机和其它设备的散热;建筑围护结构的传热;太阳辐射热;人体散热、散湿;照明装置散热;新风负荷。资料介绍了具体计算方法及各项参数。
最新回复:给我鱼丸粗面 2009-11-09
zhq54819 发表于2009-11-06 3816人浏览 1人跟帖 等级:
佳木斯市XXX小学,供热面积为1867平方米,热指标为60W,供热负荷为112560W。一次水供水温度为95 0C,回水温度为60 0C。用户二次水供水温度为71.6 0C,回水为55 0C,用户系统压力损失为△P为2000Kg/m2试设计一台用户入口水喷射器...
最新回复:给我鱼丸粗面 2009-11-06
83line 发表于2009-09-09 3368人浏览 1人跟帖 等级:
稿件为冷凝器计算实例,包含设计参数,冷凝量计算,热量恒算,冷凝器设计计算,冷却水用量计算,管程压损计算。
最新回复:给我鱼丸粗面 2009-09-09