混凝土箱梁蒸汽养护温度控制系统主要由上位机和下位机两大块组成。为了实现温度控制的自动化,确保温度控制的精确性,上位机是基于LabVIEW软件开发的混凝土箱梁蒸汽养护温度自动监控系统界面。工作人员通过操作自动控制系统界面,设定蒸汽养护各个阶段的养护参数(预养时间和预养温度、升温速度和升温时间、恒温时间和恒温温度、降温速度和降温时间),这些参数通过数据传输线传送到下位机——PLC控制器。根据设计要求,上位机可以同时控制4台PLC共16路温度传感器(每台PLC控制4路温度传感器),并可以读取任一路的温度值。
  下位机接受上位机发过来的参数值并储存在某一存储区内,通过特定的指令从温度扩展模块中读取现场采集到的温度值,然后运行温度控制程序把从现场采集到的温度值或经过运算的升降温速率和上位机发过来的设定值进行比较。通过控制电磁阀的开启控制蒸汽的开通实现升温,控制通风机的开启实现降温,且电磁阀和通风机不能是同时开启的,也就是说,当电磁阀开启时通风机是关闭的,当通风机开着时电磁阀是关闭的,否则会出现错误。最终实现对混凝土箱梁现场的温度自动控制,并且升降温速率上下波动不超过±2℃。
  本设计为混凝土箱梁蒸汽养护温度控制系统的下位机设计。
  