内容简介
【作者】 宋智勇;
【导师】 李安桂; 楚广明;
【学位授予单位】 西安建筑科技大学;
【学科专业名称】 建筑与土木工程
【论文级别】 硕士
【学位年度】 2005
【页数】 52
文章对目前较为热门的商住楼、产权式商务楼等以租、售为目的的一类写字楼的空调系统特点进行了分析,指出该类写字楼一个共同特点是要求空调系统具有计费功能。能够满足商务写字楼计费的空调系统有风机盘管空调系统、多联机(VRV)系统、户式集中空调系统、水环热泵空调系统,文章对各种系统的计费方案进行了系统的研究,水系统空调方式的计费方式有:面积计费、能量表计费、利用软件进行时间累积性计费等;VRV系统采用自带的以计量电子膨胀阀开度为主的计费方式;户式中央空调系统采用对空调系统所耗能源如电力或燃气等的计量;水环热泵系统采用集中与分散相结合的计费方式,计量的目标是用电量。研究发现水系统的计费方式在计量的准确性、公正性等各方面均不理想,VRV系统除了造价较高,其冬季制热的效果又限制其在寒冷地区的应用,户式集中空调也具有许多缺点,水环热泵空调系统计费相对准确可靠,并具有其它空调系统所不具备的独特优点,是计费式商务写字楼一种理想的空调系统形式。文章重点对水环热泵空调系统的特点、系统形式、设计方法、设备选择等各方面进行了系统详细的介绍。
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
以下提供你参考一下。
一、系统介绍
T6500多联机空调控制计费系统,针对国内常见几种品牌的多联机空调系统实行,远程控制与计费管理。系统采用MQTT网络协议,以订阅/发布模式实行设备感知,实现对室外机、室内机的状态监测、实时故障报警、累计分摊费用的实时数据传导、预缴费通知管理等。特点具有灵活性、易用性、安全性和数据查询功能,满足了现代物业和节能建筑管理的需要。
1、空调计费主要设备组成部分:由T6500多联机空调控制计费系统软件,AS-3(R)VRVMAX多联机空调通讯控制器,AS390网络交换器,空调室外机电表。
2、空调远程控件系统组成部分:由T6500多联机空调控制计费系统软件,AS-3(R)VRVMAX多联机空调通讯控制器,AS390网络交换器,T650手机APP控制软件(如需要更换室内机面板,则每个室内机可更换成型号:AC801-VRV-Lora室内机空调面板、和Lora室内机网关)。
二、T3200现场触摸屏控制器
T3200现场触摸屏控制器,可安装在用户楼层,或物业管理中心,以图形界面方式展示每个室内机工作状态、和用户费用报表。用户可通过T3200系统集中控制每个室内机的开关、制冷供暖模式,风速大小,通风状态等。T3200现场触摸屏控制器工作原理:配合AS-3(R)VRVMAX网关,通过订阅和响应模式,获取室内机累计费用及实时运行状态(或接收室内机的控制指令)。
六、软件系统图示
分别接好室内机电源线和室外机的电源线(室内机都是220V单相电源,室外机B型都是380V三相电源,A型视机型不同电源形式不同),室内外机分开供电。
如果上分户计费系统,必须加装②③④,室外机电量必须通过智能电力表计量。
计费系统中所有室内机统一供电,分户计费系统自动根据室内机运行状态统计室内机耗电。
智能电力表通过RS485通讯线与电力分配器连接(每台电力分配器最多接8个智能电力表,即8台室外机),电力分配器推荐采用UPS不间断电源供应220V电源,以保证电力分配器收集和记录电量。
如果需要接入电脑中操作和显示,用网线连接集线器接入到电脑中即可(对于采用LAN布线系统的,现在每套分户计费系统的电力分配器最多不超过4个,即室外主机最多不超过8*4=32台)。