地下室排烟井出地面百叶面积及风管高度确定

发表于2019-09-20    137人浏览    1人跟帖    总热度:278  

 版主Losho 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:27.00KB

结合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

三类地下室暖通排烟井、出地面百叶面积及风管高度确定

(以常见的净高3~4米地下车库单个防烟分区为例)

1.住宅类地下室

微信截图_20190924161837

住宅类地下室排烟计算

2.商业类地下室

微信截图_20190924160857

商业类地下室排烟计算

3.其他类地下室

微信截图_20190924160909

其他类地下室排烟计算

设计依据:

 1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)

 2.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)

3.《车库建筑设计规范》(JGJ100-2015)

4.《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调.动力)(2009)

5. 浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2017年修订稿