热致浓度差溶液除湿系统性能优化与分析

发表于2010-06-01     1965人浏览     1人跟帖     总热度:163  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:421.00KB
  • 等级:

内容简介

提出了一种增加溶液工作浓度差、改进系统运行性能的方法,使系统更好地适应太阳能等不稳定热源。用实验验证过的理论模型对系统的性能进行了分析。以氯化钙溶液为除湿剂、再生温度为732℃时,系统的COP为0.89,比相同运行条件下的单循环溶液除湿系统提高了89.4%。每kg质量分数为45%的氯化钙溶液的除湿量从3.92g提高到122.83g。

热致浓度差溶液除湿系统性能优化与分析

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:421.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2010-06-01   |  只看该作者      

2

文章分析透彻,有一定理论水平!仅供参考!