应用间接蒸发散热的原理,在空调冷凝器表面包覆吸水膜,利用水蒸发带走热量。这 样蒸发面积达到了最大值,并且能够通过毛细力自动补充蒸发的水分。空调冷凝器中热工质的温度和热容比间接散热器中的一次空气大,能够提高蒸发表面温度,提高蒸发量,进而提高散热效率。通过对通有热水的表面覆盖吸水纸膜的单铜管的实验研究,得出了该方式的传热系数以及水膜的导热系数,证明了该散热方式较空调冷凝器空气强制对流和其它蒸发散热方式的优势。