昆明市三星级以上宾馆中央空调系统卫生一般状况分析调查

发表于2008-04-02     852人浏览     1人跟帖     总热度:242  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:497.00KB
  • 等级:

内容简介

[目的] 了解昆明市主要宾馆中央空调系统卫生状况,为今后在呼吸道传染病流行时,对公共场所空调系统的管理提供科学依据。[方法] 依据卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生规范》和《2004年公共场所卫生监督抽检工作技术指南》,采用干式涂抹法对中央空调系统的客房送风口、或楼层进风口的管道内壁积尘进行采样,选择检测管道内壁的积尘量、细菌总数、真菌总数等三项卫生学指标,并且运用SPSS10.0进行统计学处理。[结果] 共计调查昆明市19家星级宾馆,其中,15家三星级以上宾馆中央空调系统存在卫生问题,严重污染的占53.33%,中等污染的占46.67%。[结论] 星级宾馆空调系统卫生状况不容乐观。在呼吸道疾病流行期间,空气中的病原可能被回风带到中央空调系统房间送风口管道内壁,对入住旅客造成危害。不同星级的宾馆细菌总数有统计学差异,级别高的宾馆细菌总数较少,可能与高星级宾馆卫生及卫生制度要求较高有关。

昆明市三星级以上宾馆中央空调系统卫生一般状况分析调查

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:497.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2008-04-02   |  只看该作者      

2

资料完整,内容详细,值得参考!

dao20022

山东  | 暖通空调

1 关注

14 粉丝

675 发帖

153 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20