[目的] 了解昆明市主要宾馆中央空调系统卫生状况,为今后在呼吸道传染病流行时,对公共场所空调系统的管理提供科学依据。[方法] 依据卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生规范》和《2004年公共场所卫生监督抽检工作技术指南》,采用干式涂抹法对中央空调系统的客房送风口、或楼层进风口的管道内壁积尘进行采样,选择检测管道内壁的积尘量、细菌总数、真菌总数等三项卫生学指标,并且运用SPSS10.0进行统计学处理。[结果] 共计调查昆明市19家星级宾馆,其中,15家三星级以上宾馆中央空调系统存在卫生问题,严重污染的占53.33%,中等污染的占46.67%。[结论] 星级宾馆空调系统卫生状况不容乐观。在呼吸道疾病流行期间,空气中的病原可能被回风带到中央空调系统房间送风口管道内壁,对入住旅客造成危害。不同星级的宾馆细菌总数有统计学差异,级别高的宾馆细菌总数较少,可能与高星级宾馆卫生及卫生制度要求较高有关。