zhulong 发表于2003-12-11 3876人浏览 1人跟帖 等级:
以一别墅小区空调系统设计为例,介绍了采用燃气暖风炉,电制冷一体机和地板送风口的别墅住宅全空气空调系统设计经验。
最新回复:martinxp 2003-12-11
zhulong 发表于2003-12-10 3970人浏览 1人跟帖 等级:
水冷式螺杆冷水机组以其变工况运行效果较好,运行寿命长、体积小、容积效率高等特点在中等冷量范围内得到广泛应用。分析了所用制冷剂、名义工况和污垢系数对螺杆式冷水机组性能的影响,为实际选型和使用提供依据。
最新回复:martinxp 2003-12-10
zhulong 发表于2003-12-09 2078人浏览 1人跟帖 等级:
分析了地铁车站冷负荷的变化特点,考虑集中供冷的运行要求,结合机组部分负荷下的运行性能,推荐在使用屏蔽门系统的情况下,集中冷站应选用多机头螺杆式冷水机组。
最新回复:martinxp 2003-12-09
zhulong 发表于2003-12-08 2755人浏览 1人跟帖 等级:
介绍了深圳一高层建筑的空调设计概况以及风冷热泵冷水机组机房的设计安装。分析了工程安装调试中出现的机房温度过高的原因,提出并通过评估确定了最佳的解决方案。
最新回复:martinxp 2003-12-08