城市综合体暖通专业设计管控知识总结
图纸 出图 要求
1.
暖通施工图管井应注明编号并在图上附表表示出用途、面积和服务范围;应
注明所有预留设备名称、占地位置、面积及功能并标明为预留;应注明所有
设备用途、参数和服务区域。
2. 图纸应明确版次、日期,每版图纸(除第一版)均应显著标明改动之处。
3. 必须有室内管线综合图(含暖通、电气、给排水、消防、弱电、结构梁等)。
4. 如采用标准图集,应将采用的标准图以蓝图的形式附上或提供标准图集。
机房布置原则
1. 空调机房面积:4*6 ㎡~4*8 ㎡ -台空调机组,每台机组服务面积约 800-1200
㎡(若带有热回收,机房面积还要增加)。空调机房布置原则:按业态布置,
同一业态空调机房应设置在其服务业态范围内,不应跨业态布置:同一业态
且同一租赁方有多层,若含有首层,机房尽量不布置在首层。
2. 空调机房内根据
设备选型设计设备基础,基础高度不低于 150mm。空调机房
地面做柔性防水,预留 DN100 地漏。空调机组电器控制箱设计在方便操作的
门口位置。