暖通全国优秀QC小组成果材料(法兰风管)

发表于2014-10-10    10455人浏览    1人跟帖    总热度:258  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:20.27MB
  • 等级:

资料目录

  • 保证薄钢板连体法兰风管严密性
  • 提高地铁共板法兰风管制作合格率

内容简介

一、保证薄钢板连体法兰风管严密性
  针对地下空间薄钢板自成法兰风管漏风量超过规范要求的现象,小组成员从人、机、料、法、环五个方面调查运用头脑风暴法进行分析,找出影响风管系统漏风量的8个末端原因,通过要因确认,确认了3个主要原因,小组成员为此制定了对策措施,明确了目标值。通过对策实施,漏风量实测值小于允许值,达到预期的目标,并节省了人工材料费。活动前后风管实测漏风量比允许值降低了20个百分点......
  二、提高地铁共板法兰风管制作合格率
  项目中通风空调分部工程包括:送排风系统、空调风系统、空调水系统以及防排烟系统。本工程采用了TDF共板式法兰(即利用风管板材自身折方成型法兰)风管制作方法,它是一种新的生产工艺,具有生产成本低、安装便捷、减少环境污染特点。
  
  编制于2011年,共计50张。