ct0601 发表于2010-08-03 7806人浏览 1人跟帖    等级: 

在锅炉安装过程中,手工钨极氩弧焊(GTAW)得到了普遍使用,其适用于受压元件的管件对接及角焊缝的全位置焊接。这种焊接方法没有电极金属的过渡问题,电弧现象比较简单,焊接工艺过程的再现性强,焊接质量稳定。钨极氩弧焊可以使...

最新回复:给我鱼丸粗面  2010-08-03  

fuby_333 发表于2010-07-12 7233人浏览 1人跟帖    等级: 

云南省某公司80万吨/年硫磺制酸工程中设鼓风机组,该机组以装置内余热锅炉产生的3.82MPa的中压蒸汽为动力,带动风机的透平机部分,从而带动风机的运转。透平鼓风机组是硫酸装置的核心设备,它的单机试运转的成功与否直接影响到硫...

最新回复:给我鱼丸粗面  2010-07-12  

乐文工工 发表于2010-03-04 6805人浏览 1人跟帖    等级: 

山西XX大学第一医院住院楼是由山医大一院投资兴建的一所高等级综合大楼,该工程位于太原市解放南路85号,建筑面积39060.35㎡,为框架—剪力墙结构,主楼地下室一层,地上十六层,该工程功能齐全、设备先进,内设生活冷热水、下水、...

最新回复:给我鱼丸粗面  2010-03-04  

中建协 发表于2009-09-29 4354人浏览 1人跟帖    等级: 

XX电厂三期扩建工程为2台1000MW超超临界燃煤机组,我公司中标#6机组的安装。针对爆管问题,我公司领导非常重视,我公司XX三期项目部特成立了锅炉汽水系统洁净化安装QC小组。   

最新回复:给我鱼丸粗面  2009-09-29  

中建协 发表于2009-09-29 4059人浏览 1人跟帖    等级: 

本工程由六层的主楼、二层的地下室组成,是集诊疗、手术、科研、护理为一体,技术含量高、施工标准高,施工净化要求严格的综合性医疗工程。结构类型为框剪结构,建筑高度27.950米,建筑总面积52965m2 。   本工程的空调换热采...

最新回复:给我鱼丸粗面  2009-09-29  

中建协 发表于2009-09-28 2277人浏览 1人跟帖    等级: 

该工程建筑面积约58142m2,风管面积约8278m2风,接缝总长度约33112m。

最新回复:给我鱼丸粗面  2009-09-28  

hotssaid 发表于2009-09-28 1904人浏览 1人跟帖    等级: 

试验楼地下一层空调系统与常规空调不同,属高精度恒温恒湿空调系统,特别是小量块室空调房间,其空调温度精度要求达到了±0.1℃,这对空调施工及调试都提出了很高的要求

最新回复:给我鱼丸粗面  2009-09-28  

中建协 发表于2009-09-28 2630人浏览 1人跟帖    等级: 

西安某大学,其功能集教学、科研、培训、艺术展览收藏于一体。建筑高度37.7米,建筑面积24000余平方米。本工程设有多个低压通风系统:加压送风8个系统,排烟2个系统,排风18个系统,送风5个系统,新风6个系统。通风系统分布于楼...

最新回复:给我鱼丸粗面  2009-09-28  

7411 发表于2009-07-17 3091人浏览 1人跟帖    等级: 

云南滇东发电厂4×600MW新建工程,每台锅炉共配置6台磨煤机,筒体单重42t(不包括端盖),筒体外形尺寸为φ4300×7524mm,布置于煤仓间0mC-D-E列间,为双框架结构,存在问题:   1.单框架静尺寸为7米,小于磨煤机筒体长度尺寸...

最新回复:landerman  2009-07-17  

7411 发表于2009-07-16 2819人浏览 1人跟帖    等级: 

研究新海电厂#1锅炉汽包吊装方案QC成果

最新回复:landerman  2009-07-16  

7411 发表于2009-07-13 2682人浏览 1人跟帖    等级: 

2006年QC成果材料——降低锅炉捞渣机故障率:   一、 小组概况   二、 选题理由   三、 现状调查   四、 课题目标   五、 原因分析   六、 要因确认   七、 对策措施   八、 对策实施   九、 效果检查   十...

最新回复:landerman  2009-07-13  

liangjundewt 发表于2009-06-26 1987人浏览 1人跟帖    等级: 

提高轨道安装一次验收合格率,关于天车轨道安装的QC成果

最新回复:landerman  2009-06-26  

心有灵犀2188 发表于2009-05-27 2591人浏览 1人跟帖    等级: 

低温热水地面辐射供暖是目前建设部“十一五”期间大力推广使用的新型高效的采暖新技术之一,目前采暖工程中低温热水地面辐射供暖普及较快。它是将采暖热水管道埋在地面下,进行低温热水循环的供暖系统。它以地面为散热面,与传统...

最新回复:landerman  2009-05-27  

7411 发表于2009-05-07 1740人浏览 1人跟帖    等级: 

编号为069102-038的30t/32m龙门式起重机,是在04年1月5日购入,在黄岛项目部首次投入使用的一台机械,主要承担该项目工程的汽机、锅炉设备卸车任务。该机械自2004年1月组装使用以来,电缆卷筒故障频发,到05年2月,共发生故障38...

最新回复:landerman  2009-05-07  

caoxinzhu 发表于2009-04-29 1775人浏览 1人跟帖    等级: 

研究循环流化床锅炉烘炉方案qc成果,本资料为动画格式,需要用flash player打开。

最新回复:landerman  2009-04-29  

7411 发表于2009-04-24 1804人浏览 1人跟帖    等级: 

我们承建的XX化纤厂区管网工程中,从PTA装置到污水处理厂的高浓度有机污水管线材料全部为不锈钢复合管。该复合管材质均为20#(基层)+316L(复合层),化学成分见下表,规格分别为φ219×(6+2)和φ168×(5+2)。该种复合管为...

最新回复:landerman  2009-04-24  

7411 发表于2009-04-23 1754人浏览 1人跟帖    等级: 

安装工程由七个沉降槽组成,槽体直径均为16m,其中16х14m的规格5个,16х16m的规格2个,, 板厚8-20mm不等,安装总重约1920t。因沉降槽为沉降系统的核心,所以,焊接质量要求相当高,锥体部分必须进行100%探伤,筒体部分要求按焊...

最新回复:landerman  2009-04-23  

7411 发表于2009-03-10 3262人浏览 1人跟帖    等级: 

为了提高我厂重点产商 压冷凝器和高压热交换器的四个球型封 头与凸缘的焊接质量,保证产品进度,我们于八八年九月由管理班 QC小组和自动焊班QC小组的部分成员临时组成了联合Qc攻关活动 小组。   ……

最新回复:landerman  2009-03-10  

7411 发表于2008-12-30 2015人浏览 1人跟帖    等级: 

本资料为降低锅炉蒸汽冲管噪音污染的QC成果资料。   锅炉蒸汽冲管是新建火电机组的一项重要试运项目,其原理是用燃油启动锅炉点火,用一定压力和温度的饱和蒸汽将锅炉及主要管道系统中的杂质冲出,以确保机组安全运行。但其冲...

最新回复:landerman  2008-12-30  

eg3dh 发表于2008-08-01 1814人浏览 1人跟帖    等级: 

检修本体班担负着电厂锅炉本体部分、电除尘本体部分、脱硫本体部分的日常维护、检修任务。本QCQCQCQC小组成立以来,紧紧围绕班组的这一中心任务,积极开展QCQCQCQC小组活动,取得了预期的成果,保证了锅炉的安全、稳定、周期运行...