一、系统概况

       五矿大厦空调通风系统由空调系统、通风系统、防排烟系统、空调冷热源系统以及空调水系统组成。

楼内夏季空调冷负荷为3700KW,电制冷,选用2 台制冷量为2110KW的离心式冷水机组,供应7℃冷水,回水12℃;冬季热负荷为2590KW,热源利用市政天然气,通过燃气真空热水锅炉制取50-60 ℃空调用热水。空调冷、热水系统采用一次泵系统,水管为二管制,采用落地膨胀水箱定压。

       大厦空调工程共分为3 个系统, 1-4 层部分为S1系统; 5-26 层办公部分分为S2 系统。技术中心部分为S3 系统(详见技术中心图纸) 。

      地下汽车库仅设机械排烟系统,与地下室通风系统合用。防烟楼梯间设正压送风系统,地上与地下楼梯间共用正压送风机, 设常闭正压送风口。当地下层发生火灾时有消防控制中心或手动启动地下楼梯间的正压送风并连锁启动位于屋顶的正压送风机进行加压送风。当地上层发生火灾时由消防控制中心或手动启动地上楼梯间所有常闭送风口并连锁启动位于屋顶的正压送风机进行加压送风。门厅、大会议室、职工餐厅采用全空气系统,其余采用风机盘管加独立新风系统。消防安保中心、电梯机房等处,考虑其使用的灵活性和特殊要求,单独设置风冷热泵型分体空调器。

      本工程所用空调送回风管道、新风管道均采用无甲醛高憎水环保复合消音保温玻纤风管,通风风管均采用镀锌铁皮制作。空调风管保温材料选用离心玻璃棉外包铝箔保温; 防排烟和加压风管采用硅酸铝保温材料厚度为40mm;水管主要采用镀锌钢管和无缝钢管,冷凝水管采用PVC管,保温材料选用B1级橡塑海绵保温。