岭澳核电站
设计方案名称: 岭澳核电站二期工程AD 档案馆母片库低温恒温恒湿空调设计方案
一、设计依据
业主提供的建筑平面图
档案馆建筑设计规范( JGJ 25- 2000,J21-2000)
国家档案局和档案科学技术研究所的《低温技术应用于档案图书杀虫的研究》
建筑智能化系统工程设计管理暂行规定( 建设部1997-290)
智能建筑设计标准(GB/T 50314-2000)
民用建筑电气设计规范(JC J/T 16-92)
采暖通风与空调设计规范(GBJ19-87)
电气装置工程施工验收规范(GBJ232-82)
库房A:面积为280 平方米
库房B:面积为330 平方米
库房室内吊顶标高2.6m