稿件为广东某知名超高层大厦机电安装工程通风与空调系统调试方案。工程获鲁班奖。大厦为一幢现代化的综合性大楼,本工程主要由会议展览中心,通信生产区、员工活动区、后勤服务及物业管理区、办公区、地下车库及主要设备区、塔楼顶部设备区等部分组成。总建筑面积约119,606平方米,建筑包括一栋38层153.5米高的主体建筑A和43.75米高的B栋建筑数码凯旋门,以及裙房建筑。空调总面积76000平方米,占建筑面积63.5%。
工程特点:本工程建筑面积大,高度高(地下三层、地上三十八层),属超高层建筑。通风与空调工程采用多种新材料、新工艺,如塔楼办公区域、裙楼办公区和小会议区通风空调系统采用VAV变风量空调系统,VAV系统主风管采用机制椭圆风管等。
风管漏风、漏光实验:
(1) 风管漏光法检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其它低压光源。
(2) 系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,应做好记录。
(3) 对系统风管的检测,应采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质量的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格,中压系统风管每 10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。
(4) 漏光检测中对发现的条缝形漏光,应做密封处理。
(5) 漏风量测试由业主委托第三方进行测试。本工程的风管均为中、低压风管,风管单位面积允许漏风量的检验标准如下……
资料共16页。