[石家庄]综合体空调水水压试验方案

发表于2014-01-17     2814人浏览     2人跟帖     总热度:215  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:30.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 一、 工程概况…………………………………………………..2
  • 二、 编制依据…………………………………………………..2
  • 三、 水压试验程序……………………………………………..3
  • 四、 水压试验指挥小组………………………………………..3
  • 五、 试验前应具备的条件……………………………………..4
  • 六、 管道压力试验……………………………………………..4
  • 七、 质量保证措施……………………………………………..5
  • 八、 安全文明保证措施………………………………………..5
  • 九、 环境保护措施……………………………………………..6
  • 十、 施工机具…………………………………………………..6

内容简介

稿件为石家庄某大型广场项目裙房空调水水压试验方案。该项目为集高档餐饮、娱乐、商场、办公城市综合体工程。工程范围有:附属工程裙房空调水管道方工程。附属 裙房空调水工程量为无缝钢管约5599m,镀锌钢管约9510m。
  管道压力试验:
  1.水压试验压力应执行设计要求,设计工作压力为1.0Mpa,水压试验压力为设计压力的1.5倍.
  2.管道注水时,应将管道内的空气排尽,在放空处见到水溢出时,将放空阀门关闭,冷却水及冷冻水立管压力表要分别在地下二层与九层设压力表,B2-L8层水平管道要在管道的最高点与最低点设压力表,压力表的读数以最低点为准.
  3.启动打压泵,当压力达到1.5Mpa后应保持10分钟, 管道系统不渗不漏且压力降不大于0.02MPa,再将系统压力降至工作压力1.0 MPa……
  
  资料共6页。