工程概况:

五环宾馆位于江西宜春体育中心北侧,是体育中心建筑群的其中一幢。大楼高8层,其中一二层为大堂、按摩房、餐饮、桑拿等场所,三至六层为宾馆客房,七层为大会议室。

大楼设中央空调系统。其冷热源引自体育中心制冷站。宾馆内空调主要采用二种不同形式。一层大堂、大会议室、大餐厅、二层茶室等主要采用风柜集中送回风的全空气风管系统,部分以风机盘管补充。客房则采用风机盘管系统,并拟增设新风系统。

空调水系统考虑大型螺杆式空调水冷机组,屋顶设冷却塔冷却,楼内管道考虑立管同程式系统。

管材选用:空调水系统供回水管道均采用镀锌钢管,管径DN<=25,采用镀锌钢管丝扣连接,DN>25 采用焊接。空调冷凝水管采用PVC 塑料管承插粘接。

风管管材:空调系统送回风管及新风管均采用镀锌钢钣制安,法兰连接。

保温材料选用:空调系统保温材料均采用带铝箔超细玻璃棉保温材料,空调送回风管及新风管保温厚度为50MM,空调水管保温厚度:DN《=25 时,为40MM; DN32-DN100 时,厚度为50MM,DN》=100 时,厚度为60MM。