空调系统的划分与构成
(1)南北侧高大空间的展厅设分层空调,高大空间的展厅空调区左右两侧采用上送下回,圆形喷口侧送;上下两侧采用下送下回,以抵消由玻璃幕墙形成的冷热负荷。其他非高大空间展厅均采用全空气单风道定风量空调系统,气流组织上送上回。展厅的冷源由设置于架空层的冷冻机房内的两台600RT离心式冷水机组和一台200RT螺杆式冷水机组提供,水温7—12℃,冷却塔放置于北侧三层屋面上。热源由市政热网提供0.65MPa的蒸汽,经热交换器后交换成60—50℃热水。
(2)商铺、餐厅、办公等场所各自采用单独的水环热泵式房间空调器,新风机组采用立式水环热泵式空调机组,风机组采用立式水环热泵式空调机组。
(3)单独的房间需要加空调如:消防控制中心另设分体空调。
(4)计算机房、网络机房均采用计算机房专用空调系统。