内容简介

本项目为某市城市展馆既建设管理服务用房空调工程,夏季空调总冷负荷为:645KW,冬季空调总热负荷为:306KW。空调系统采用风机盘管加新风机组形式。
   工作内容包括
  风管系统安装调试
  空调风管及静压箱采用镀锌钢板制作,厚度按照中压系统选用,绝热保温材料采用阻燃性橡塑保温制品,厚度30㎜,法兰连接。
  空调水管系统安装调试
  空调水系统DN50以上采用无缝钢管,焊接连接;DN50以下采用焊接钢管,小于32(含32)螺纹连接,其余焊接连接。
  冷凝水管采用U-PVC排水管,粘接。
  管道保温采用橡塑保温制品,当DN≥32时厚度40㎜,其余采用30㎜。冷凝水管采用30㎜厚度。
  末端设备安装调试
  风机盘管、新风机组、新风换气机安装符合设计图纸、国家规范和制造商技术文件,调试工作严格按照规范执行。
  