中信总院武汉火神山医院暖通设计与总结2020

发表于2020-12-01     905人浏览     2人跟帖     总热度:1770  

下载文档

10元/年 认证E会员! 免费下载全部文档!

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:12.16MB
  • 等级:
本资料为    中信总院武汉火神山医院暖通设计与总结2020,PDF格式

主要内容:
一项目概况 
二 • 主要设计依据及设计原则 
三 • 暖通专业设计要点 
四 • 病房楼通风系统设计综述 
五 • 医用气体 
六 • 空调与防排烟系统 
七 • 控制 
八 • 施工要点 
九 • 总结与优化 

工程概况:
武汉火神山医院总建筑面积33100m²,总床位数1000床(其中ICU中心床位数为 30床);由1号楼与2号楼组成。 ◼ 1号楼为单层建筑,由9个单层的护理单元、医技楼及ICU中心组成,每个护理单 元设24间病房。病房楼为集装箱结构,中心区域为防护区,分为清洁走廊(清洁 区)与护士走廊(潜在污染区);指廊区域为病房区,分为医护走廊(半污染区 )、病房(污染区)与病人走廊(半污染区)三个区。

内容展示:
中信总院武汉火神山医院暖通设计与总结2020_2
总图
中信总院武汉火神山医院暖通设计与总结2020_3
目 录
中信总院武汉火神山医院暖通设计与总结2020_4
火神山医院效果图
中信总院武汉火神山医院暖通设计与总结2020_5
主要设计依据及设计原则
中信总院武汉火神山医院暖通设计与总结2020_6
主要设计依据及设计原则
中信总院武汉火神山医院暖通设计与总结2020_7
暖通专业设计要点
中信总院武汉火神山医院暖通设计与总结2020_8
暖通专业设计要点 负压病房
中信总院武汉火神山医院暖通设计与总结2020_9
暖通专业设计要点 过滤器及院区大气流
中信总院武汉火神山医院暖通设计与总结2020_10
暖通专业设计要点 空调
中信总院武汉火神山医院暖通设计与总结2020_11
病房区通风系统配置表