10元/年 认证E会员! 免费下载全部文档!
本资料为 上海某办公楼空调系统设计,PDF版本
概述:
本工程为上海市宇宏办公楼空调工程,属于舒适性空调,建筑总高 43.5 米,总建筑面积为 10356 平方米。地下一层,地上十一层,建筑总负荷冬季为 258kW,夏季为 346.2kW,冷水设计供回水温度为 7/12℃,热水设计供回水温度为 60/50℃。夏季冷源由两台水冷螺杆式冷水机组提供,冬季由换板式热器担负热负荷,通过管路上的阀门开关实现冬夏季的转换。
本工程地下一层到地上四层为商业用房,五层到十一层为标准客房。其中,地下一层商业用房采用全空气空调系统,并辅以排风、排烟合用系统,以及补风系统;一到四层商场选用内区系统,外区风机盘管系统,厕所排风使用排气扇;标准层选用风机盘管加新风系统,内走廊设有机械排烟系统;在合用前室及楼梯间,设有机械加压送风系统。使用的风机盘管均为卧式暗装风机盘管,新风系统中新风处理到室内状态的等焓线,不承担室内冷负荷,然后与经过风机盘管处理后的室内循环空气同时送入室内,系统的冷、热负荷由空气和水共同承担。
综合初投资、运行、管理费用考虑,冷源选用单螺杆式冷水机组,采用闭式双管冷冻水系统,冷却塔至于十一层楼顶。空调设备首先根据冷、热负荷进行初步选型,再用热负荷进行校核,最终确定机组型号。在防排烟方面,依据设计规范在楼梯间和电梯前室采用采用加压送风,地下室进行通风排烟。
内容展示: 图片展示
目 录
空调房间热、冷、湿负荷的计算
空调方案的制定
空气处理过程的计算 气流组织方案的制定及计算
空调水系统设计及水力计算
发表于 2020-06-18 点了,转个圈就没反应了。
发表于 2020-06-17 最上面有下载附件按钮
点评 怣忈 发表于 5楼 2020-06-18 点评 少年逐梦 发表于 3楼 2020-06-16 点评 预测未来 发表于 ...如果是手机下载,先更新版本,再试试。或者看一下你APP端是不是把储存权限关了
发表于 2020-07-10 权限开了,版本最新,还是不能下载。