[上海]超高层办公_剧场空调通风系统设计图

发表于2020-11-23     107人浏览     1人跟帖     总热度:636  

筑龙币+800

匿名

下载文档

10元/年 认证E会员! 免费下载全部文档!

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:186.73MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:办公,商业,文化
  • 高度类别:超高层建筑
  • 地上层数:37层
  • 地下层数:5层
  • 图纸深度:扩初图
  • 图纸格式:天正7
  • 设计时间:2016
  • 设计内容:空调,通风,防排烟
  • 空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统
  • 全空气系统:单风道
  • 水系统:复式泵,四管制,闭式
  • 送风方式:侧面送风,散流器送风
  • 项目位置:上海
工程概况:
本项目为北外滩89号地块项目,总建筑面积约23万平方米,地上建筑37层,建筑高度180米,地下建筑5层,地上塔楼为办公,裙房为商业、机电用房和地下车库。

设计内容:
1、舒适性空调设计
2、通风和防排烟设计
3、人防战时通风系统由人防专业设计单位设计。

冷热源:蓄冰系统,水冷机组,真空热水锅炉
部分图纸展示:
[上海]超高层办公_剧场空调通风系统设计图-地下一层空调通风平面图
地下一层空调通风平面图
[上海]超高层办公_剧场空调通风系统设计图-地下一层消防平面图
地下一层消防平面图
[上海]超高层办公_剧场空调通风系统设计图-地下一层空调水管平面图
地下一层空调水管平面图
[上海]超高层办公_剧场空调通风系统设计图-锅炉供热系统原理图
锅炉供热系统原理图
[上海]超高层办公_剧场空调通风系统设计图-冷源系统原理图
冷源系统原理图
[上海]超高层办公_剧场空调通风系统设计图-塔楼空调水管系统原理图(一)
塔楼空调水管系统原理图(一)
[上海]超高层办公_剧场空调通风系统设计图-塔楼空调通风系统原理图(一)
塔楼空调通风系统原理图(一)
[上海]超高层办公_剧场空调通风系统设计图_1
图纸总缩略