1、工程概况

1.1本工程为郓城县诚信医院病房总楼项目,总建筑面积约为80000.00㎡,建筑高度为66.6m。本建筑地上15层,地下1层,属一类高层民用建筑。本建筑地下1层是制冷机房换热站、吸引机房、变配电室、直线加速器、药库等;层为出住院大厅、消防控制中心、DSA、高压氧舱等;3层为手术室,病理科等;4层为静脉配置中心、中心供应等、5层至15层为各科室病房护理单元。屋面设有电梯机房,水箱间。

1.2根据设计任务的要求及项目功能特点,本大楼设置冷热两用中央空调水系统。

2、设计依据

2.1《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

2.2《建筑设计防火规范》GB50016-2014

2.3《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力》(2009)

2.4《综合医院建筑设计规范》GB50139-2014

2.5《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2003

2.6《民用建筑设计通则》GB50352-2005

2.7《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2016

2.8《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

2.9《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

2.10《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

2.11《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015

图纸展示:

[山东]8万平方米医院病暖通设计图-制冷机房换热站空调水系统工艺流程图

制冷机房换热站空调水系统工艺流程图

[山东]8万平方米医院病暖通设计图-地下一层空调平面图

地下一层空调平面图

[山东]8万平方米医院病暖通设计图-地下一层通风平面图

地下一层通风平面图

[山东]8万平方米医院病暖通设计图-一层通风平面图

一层通风平面图

[山东]8万平方米医院病暖通设计图-二层通风平面图

二层通风平面图

[山东]8万平方米医院病暖通设计图-三层通风平面图

三层通风平面图

[山东]8万平方米医院病暖通设计图-十五层通风平面图

十五层通风平面图

[山东]8万平方米医院病暖通设计图-暖通空调设计说明一

暖通空调设计说明一

[山东]8万平方米医院病暖通设计图-暖通空调设计说明二

暖通空调设计说明二


下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:28.35MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+3    筑龙币+2000

  • 奖励于 2020-05-21 16:13:32

空白与留白

中国  | 建筑设计

4 关注

999+ 粉丝

97 发帖

431 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20