- 文件格式:rar
- 文件大小:129.30MB
- 等级:
设计说明:有
建筑功能:商业,娱乐,餐饮,文化
图纸张数:99张
设计时间:2019
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房
冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉
空调系统:全空气系统,空气-水系统
采暖系统:热空气幕
全空气系统:定风量,单风道
水系统:单式泵,变流量,双管制,异程式,闭式
送风方式:侧面送风,散流器送风,条缝送风
节点大样:冷却塔,集分水器,水泵,风机盘管,制冷机组,空气处理机组
项目位置:江苏
地上建筑面积101000平方米,地下建筑面积40700平方米,主要业态为购物中心。购物中心地上五层,地下一层。购物中心地上功能为内铺、室内步行街、次主力店、儿童娱乐、集合店、电玩、影城等。购物中心建筑高度23.95m。
设计范围:
1、空调系统;
2、通风系统;
3、防排烟系统;
4、锅炉房、制冷机房的冷热源系统。
二、空调冷热源
商管物业、超市冷源系统独立设置(以下均简称商管物业系统、超市系统),商管制冷机房位于地下一层。
冷源: 商管物业系统冷源采用4台电制冷离心式冷水机组,,单台机制冷量为4571kw,加1台螺杆式冷水机组,单机制冷量为1406kW提供,以灵活适应各种气候、各种时段的负荷需求;超市系统冷源采用2台电制冷螺杆式冷水机组,单机制冷量为460kW;以上系统的制冷主机与水泵均采用一对一的连接方式,冷水温度6℃/12℃,商管物业和超市的冷却水温度均为32℃/37℃。
热源:热源由自建热水机房提供。商管物业设置独立的热源系统,采用2台燃气热水锅炉,换热器换热量为3500KW。单台天然气耗量为中压燃气,燃气设计由当地专业燃气公司负责。两锅炉单独设不锈钢陈品烟道,屋顶排放。锅炉房设泄爆装置,面积不小于锅炉间地面面积的10%。根据业主意见,本项目超市不设置锅炉房。空调热水系统的供回水温度均为60/50℃。
三、空调系统形式
(1)超市卖场、运动集合、电玩、次主力店、宝贝王、健身、影院观众厅、影院大堂等大空间空调区域,采用一次回风单风机全空气系统。
(2)影院放映夹层、影院观众走廊、影院办公区域采用风机盘管加新风机组。
(3)商管员工餐厅、百货员工餐厅采用风机盘管加新风机组。
(4)商管办公及百货办公采用风机盘管加新风机组。
四、空调水系统设计
(1)超市、百货及商管物业的空调冷冻水系统为一次泵变流量系统,冷冻泵根据负荷变化自动变频变流量运行,水系统均为闭式两管制系统。
(2)制冷主机和空调冷冻泵、冷却泵采用一对一的连接方式,并在各组设备连接管道中间设置互为备用的手动转换阀。
(3)商管物业冷却塔免费供冷的服务区域为风机盘管水环路(商铺)。其服务时间主要是过渡季节。
商管物业的各个空调水系统根据业态划分环路。集水器上各不同业态或环路均加装远传型能量表,能量表有瞬时流量显示功能。集分水器底部设DN150的快速泄水管。
(4)空调热水系统设置3台热水泵,两用一备,与热水锅炉一一对应,采用共用集管的连接方式,为空调和地暖供应热水。
(5)空调冷、热水系统的水质均采用电子水处理及软水器进行处理。
(6)空调系统采用开式膨胀水箱定压.
设计说明
地下一层通风空调平面图
二层通风空调平面图
四层通风空调平面图
一层空调水平面图
二层空调水平面图
新风机房剖面图
大商业制冷机房、锅炉房接管平面图
一层综合管线图
电影院机房大样图
吊顶柜机大样图
下载文档