大型住宅地下车库项目空调通风及防排烟设计

发表于2020-04-02     271人浏览     0人跟帖     总热度:807  

筑龙币+550

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:9.14MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:住宅
  • 高度类别:高层建筑
  • 图纸深度:施工图
  • 设计时间:2016
  • 设计内容:通风,防排烟
  • 项目位置:贵州
1、本工程位于贵州省观山湖区。该项目名称为中铁十二滩(中铁阅山湖)C组团。其中,C-181~C-182号楼均为高层住宅,均共二十八层。其地下一层为为停车库及设备用房。
2、本工程地下一层停车库共有九个防火分区,按防火分区共划分为十八个防烟分区。地下停车库按防烟分区设置机械排烟(风)系统,每个防烟分区内设置一台消防高温排烟双速风机,消防时排烟,高速运行;平时通风,依负荷情况变速运行,设混流风机机械补风或利用汽车出入口、外窗自然补风。送、排风口均为单层百叶。防烟楼梯间及其前室、合用前室设机械加压送风系统。
节能设计
1、本项目排风系统的排风机均采用节能低噪音型,工作工况点位于厂家推荐的工况区域内,风机效率均大于80%,该机械排风系统的单位风量耗功率均小于0.27w/(m^U3^U/h)。
...........
图纸展示:
地下室通风平面图
                                                      地下室通风平面图
地下室顶板通风
地下室顶板通风

通风设计说明
通风设计说明