1、工程概况
本工程为清镇市中医医院扩建项目,位于贵州省贵阳清镇市,地下一层为车库及设备用房,地上11层,为办公和及医院各类业务用房,总建筑高度为47.1m,总建筑面积为14980m2。
二、设计范围
 1、本次设计包括建筑各层通风及防排烟设计;主要房间空调系统设计。
 2、本次设计不包括空调系统自控设计,此项设计由专业厂商根据空调系统二次设计。
 3、本次设计不含手术室及ICU等洁净区的净化空调及冷热源设计,此项设计由业主方委托二次设计。
四、空调设计
1、本工程总空调面积约为7921m,夏季冷负荷为950.5kW,冷负荷指标为120W/m;冬季空调热负荷为1013.9kW,热负荷指标为128W/m。
2、空调制冷主机选用两台LSBLG540/MCF螺杆式冷水机组,单台制冷量为540kW;制热主机选用1台TFZ90燃气真空热水锅炉(带冷凝器),单台热功率为1050kW。机房水温设置为:冷冻水进出水温为7°C/12°C;冬季提供热水60°C/50°C。
3、空调主机房设置在地下室,通过水泵输送到建筑,空调水系统采用一次变流量系统,空调器末端回水管上设置电动比例积分调节阀或电动二通阀。
4、大楼各房间均采用风机盘管加独立新风系统,新风机放置在本层空调机房内或者吊顶内。
五、通风及防排烟设计
1、负一层车库设置机械排烟系统PF(Y)-1,排烟量按规范选择计算,排烟风机选用双速风机,与平时通风合用,并设置机械补风系统BF-1,补风量为消防排烟量的50%。
2、负一层配电房设置送排风系统SF/PF-1,排风量按15次/h计算。
..........
图纸展示:
设计及施工说明
                                                      设计及施工说明
负一层消防及平时通风平面图
                                                   负一层消防及平时通风平面图
一层消防通风及空调风系统平面图
                                                一层消防通风及空调风系统平面图
二层消防通风及空调风系统平面图
                                                 二层消防通风及空调风系统平面图
二层空调水系统平面图
二层空调水系统平面图
三层消防通风及空调风系统平面图
三层消防通风及空调风系统平面图
三层空调水系统平面图
                                                      三层空调水系统平面图
六~八层消防通风及空调风系统平面图
                                           六~八层消防通风及空调风系统平面图

空调主机系统图
                                                         空调主机系统图