热能动力专业锅炉房暖通空调设计图纸

发表于2020-04-03     239人浏览     0人跟帖     总热度:777  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:5.31MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:工业建筑
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:82430㎡
  • 图纸深度:施工图
  • 设计时间:2019
  • 设计内容:空调,通风,采暖
  • 项目位置:贵州
1、工程概况
 本工程为数字出版印刷产业项目热能动力专业设计(锅炉房)工程设计项目,项目位于沙文生态科技产业园,本项目设计内容包含地下制冷制热机房空调冷热源系统及厂区厂房及办公楼相应采供暖及制冷设计。 
锅炉房的选址是根据原规划总图锅炉房的位置,为全埋式建筑,本方案就以此作为选址基础进行方案设计,锅炉房建筑层数地下1层,建筑高度为6m,分成两个独立机房,下侧为常压燃气热水机房,建筑面积为320m ,内部设置一个7.3x5.5m的泄爆井,满足泄爆口大于锅炉房面积10%的要求,且可以在土建及安装阶段用做设备吊装孔,在安装结束后顶部设置轻质盖板,泄爆井四周设置轻质活动百叶,以后可以作为机房维修的投料口;上侧机房为制冷及水泵房,建筑面积为420m,放置有3台离心式冷水机组及水泵。
二、设计范围
 1、本次设计包括建筑各主要房间空调系统设计。
四、空调设计
1、负荷统计表
2、空调系统热源设计:
1) 4#综合楼空调热负荷为2720KW,卫生热水负荷为523KW,总热负荷为3243KW,选用一台4200KW的真空热水锅炉作为综合楼热源,锅炉进出水温为85/60℃,通过水泵输送到综合楼空调机房及热水机房内的板换进行换热。
2) 厂房供暖主要由1~3#厂房办公区及5、6、7#厂房生产车间组成,总采暖面积约为82430m ,车间高度较高,均超过6m,考虑印刷车间对温度要求较高,因此热负荷指标按195W/m 计算,总供热负荷为16704KW,锅炉选用4台4.2MW冷凝真空热水机组放置于锅炉房内。4台真空锅炉进出水温为80/70℃,分成两路供水,其中一路供水作为采暖热水通过水泵疏送至各个厂房散热片内,另一路供水作为空调采暖热水通过水泵输送至各个厂房内的空调末端,由于负责厂房的4台真空锅炉与负责综合楼的冷凝真空热水机组进出水温是一致,两组锅炉可以完全独立运行,也可以设置旁通管道在检修或者故障时互为备用。
..........
图纸展示:
设计及施工说明
                                                        设计及施工说明
5#厂房一层空调风系统平面图
5#厂房一层空调风系统平面图
5#厂房一层空调水系统平面图
5#厂房一层空调水系统平面图
5#厂房一层热水采暖系统平面图
5#厂房一层热水采暖系统平面图
制冷制热机房负一层空调系统平面图
制冷制热机房负一层空调系统平面图
制冷制热机房负一层消防通风平面图
制冷制热机房负一层消防通风平面图
中央冷冻机房、锅炉房管路系统流程图
中央冷冻机房、锅炉房管路系统流程图

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座