空调设计:
1 厂区主要建筑空调冷源由主厂房制冷机房提供。主厂房内空调系统主要包括 0.00m层电气专业用房、5.00m层化水专业仪表架间和 9.00m层自控专业控制室、机柜间等。本期工程主厂房外无空调房间。由于本期控制室、机柜室等房间冬季热负荷较小,设置分体空调用于冬季供热,并作为中央空调系统的夏季供冷备用设备;仪表架间、交接班室设置电热油汀进行冬季供热。
2 中央空调系统夏季冷负荷为 570kW,选用两台蒸汽双效溴化锂吸收式冷水机组,设计供回水温度为 7/12℃。
3 双效溴化锂吸收式冷水机组所用蒸汽压力为 0.8MPa,过热度控制在 5℃±3℃。