甘肃泰清园住宅小区暖通设计图(目录清晰)

发表于2019-09-02     884人浏览     1人跟帖     总热度:829  

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:6.96MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:住宅
  • 高度类别:高层建筑
  • 建筑面积:10927.8㎡
  • 地上层数:18层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 设计时间:2019
  • 设计内容:通风,采暖,防排烟
  • 冷热源:市政热网
  • 采暖系统:热水辐射
  • 项目位置:甘肃
本工程位于甘肃省靖远县,泰清园住宅小区的7#楼暖通设计施工图。二类高层民用建筑,该建筑地上18层,地下1层。总建筑占地面积为585.29㎡,总建筑面积为10927.8㎡;地下建筑面积526.42㎡。建筑总高度52.350m。
设计内容:1.住宅供暖设计;
                 2.防排烟及通风设计;
                 3.住宅夏季采用分体空调制热,建筑专业预留空调室外机位,电气专业预留各房间空调插座。
一、供暖系统
1、采暖热媒为低温热水,供回水温度为55℃/45℃,热源由小区内自建换热站提供。采暖系统定压在换热站内考虑。
2、住宅部分采暖分为R1、R2两个系统,9层及以下为低区采暖系统。
3、系统形式:管井内为双立管下供下回异程式系统,户内采用低温热水地板辐射供暖系统。
4、计量方式:采用楼栋计量(计量装置设置于地下室计量小室内)结合分户计量(计量装置设置于各层公共管井内)。
二、通风系统
1、住宅厨房、卫生间均设有防倒流排(烟)气道,换气扇由用户自行购置。
2、地下层弱电间、配电间设置机械排风系统及自然送风系统各一套。
3、地下管道夹层区域设置机械排风系统及机械送风系统各一套,与火灾排烟及补风系统合用。
4、屋面电梯机房及水箱间设置壁挂式轴流风机。
5、防、排烟系统设置及控制具体见设计图纸。
甘肃泰清园住宅小区暖通设计图(目录清晰)-一~十八层通风平面图
一~十八层通风平面图
甘肃泰清园住宅小区暖通设计图(目录清晰)-一层采暖平面图
一层采暖平面图
甘肃泰清园住宅小区暖通设计图(目录清晰)-正压送风系统图
正压送风系统图
甘肃泰清园住宅小区暖通设计图(目录清晰)-管井大样图
管井大样图
甘肃泰清园住宅小区暖通设计图(目录清晰)-风机剖面详图
风机剖面详图
甘肃泰清园住宅小区暖通设计图(目录清晰)-总缩略图
总缩略图